2級管工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)後期
問8 (ユニットB 問2)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級管工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年)後期 問8(ユニットB 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

下図に示す冷房時の湿り空気線図のc点に対応する空気調和システム図中の位置として、適当なものはどれか。
問題文の画像

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

冷房時の湿り空気線図に関する問題です。

 

問題図の湿り空気線図の詳細を描いたのが下図で、同時に空気調和システム図を描いています。システムズの各位置の状態は、空気線図上に➀~④を加えています。

選択肢1. ①

➀は外気で、空気線図の a に当たります

選択肢2. ②

②はコイル入口で、空気線図の c に当たります

 

②(c)は、導入された外気➀と、室内空気④が還気されて交わったところです。

選択肢3. ③

③はコイル出口で、空気線図の d に当たります

選択肢4. ④

④は室内空気で、空気線図の b に当たります

参考になった数33

02

湿り空気線図に関する設問です。

正しい肢を選びます。

 

湿り空気線図は、乾球温度tの横軸は温度が高いほど右です。読み間違いに注意してください。

 

冷房の順序は以下の通りです。

【①=a】高温多湿の外気が

【②=c】の先にあるコイルで冷却され

【③=d】低温乾燥した空気が送風機を通じて室内の温度を下げ

【④=b】室内で温度を下げて冷えなくなった空気がエアコンに戻る

(以下、電源を切るまで②~④の繰り返し)

 

したがって、cは②になります。

コイルで冷やされる直前ですので、低温乾燥になる前の空気です。

選択肢1. ①

誤りです。

①はaです。

選択肢2. ②

正しいです。

選択肢3. ③

誤りです。

③はdです。

選択肢4. ④

誤りです。

④はbです。

参考になった数12

03

湿り空気線図と空気調和システム図を対応させて解答する問題です。

空気調和システム図の空気の流れと湿り空気線図の対応は以下です。

 

① 外気を取り込む(冷房時湿り空気線図a)

 ※最も湿度が高いです。

② 取り込んだ空気が冷却コイルの入口に達する(冷房時湿り空気線図c)

 ※居室からの還気と混ざり、温度と湿度が下がります。

③ 空気が冷却されて冷却コイルの出口を出る(冷房時湿り空気線図b)

 ※冷却コイルを通り、温度と湿度が下がります。

(冷却された空気が送風機で居室に送られる)

④ 居室に送られた空気が居室内の空気と混ざり、居室から排出される(冷房時湿り空気線図d)

 ※居室内の空気と混ざり、温度が上がります。

 

よって、湿り空気線図のc点に対応する空気調和システム図中の位置は②になります。

選択肢1. ①

誤りです。

冒頭の説明のとおり、①はaです。

選択肢2. ②

正しいです。よってこの選択肢が正解となります。

冒頭の説明のとおりです。

選択肢3. ③

誤りです。

冒頭の説明のとおり、③はdです。

選択肢4. ④

誤りです。

冒頭の説明のとおり、④はbです。