2級管工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年)後期 問28(ユニットC 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
- 吸収冷温水機 ――― 圧縮機容量
- 全熱交換器 ―――― 全熱交換効率
- ボイラー ――――― 最高使用圧力
- 遠心ポンプ ―――― 吸込口径
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
「設備機器」と「設計図書に記載する項目」に関する問題です。
誤
吸収冷温水機は、圧縮式ではないため、圧縮機容量は、「設計図書に記載する項目」ではありません。
容量という点では、温水量です。
正
正しい組み合わせです。
仕様記載事項:形式、風量、熱交換効率、面風速、初期抵抗、台数、電動機
正
正しい組み合わせです。
仕様記載事項:形式、定格出力、最高使用圧力、温水出口温度、燃料種、燃料消費量
正
正しい組み合わせです。
仕様記載事項:吸込口径、給水量、給水圧力、給水温度、電動機
参考になった数33
この解説の修正を提案する
02
設計図書に関する設問です。
誤りです。
吸収冷温水機はコンプレッサー(圧縮機)を搭載していないので、
圧縮機容量は出てきません。
吸収冷温水機は臭化リチウム溶液の加熱と冷却を利用した熱源機器です。
正しいです。
全熱交換器(俗にロスナイ)とは、室内の温度と湿度だけを部屋に戻しながら換気をする機器です。
全熱交換効率とは、室内の温度と湿度をどれだけ回収して部屋に戻せるかを示す指標です。
正しいです。
最高使用圧力とは、ボイラーの機種ごとに安全に使用できる圧力の上限のことをいいます。
正しいです。
ポンプにつなぐ配管の選定に際し、吸込口径と吐出口径を確認する必要があります。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
03
「設備機器」と「設計図書に記載する項目」の組合せのうち適当でないものを選択する問題です。
誤りです。よってこの選択肢が正解となります。
吸収冷温水機には圧縮機は使われていません。
そのため、記載することはありません。
吸収冷温水機の場合、以下のような項目を記載します。
形式、冷却能力、加熱能力、冷水/温水/冷却水流量、冷水/温水/冷却水出入口温度、燃料の種類・消費量、制御方式、台数
正しいです。
全熱交換効率とは、排気する空気の熱をどれだけ室内に戻すことができるかを示す値です。
性能を知るために重要な項目となっています。
記載する必要のある項目です。
全熱交換器の場合、以下のような項目を記載します。
形式、熱交換効率、換気量、制御方法、電動機、台数
正しいです。
最高使用圧力とは、安全に使用できる最大の圧力のことです。
安全な運転のため確認する必要があるため、記載します。
ボイラーの場合、以下のような項目を記載します。
形式、定格出力、最高使用圧力、温水出入口温度、燃料の種類・消費量、制御方式、台数
正しいです。
配管の選定のために、吸込口径や吐出口径を確認する必要があります。
記載する必要のある項目です。
遠心ポンプの場合、以下のような項目を記載します。
形式、吸込口径、吐出口径、水量、電動機出力、電源仕様、台数
全ての設備機器の設計図書に記載する項目を憶えることは難しいです。
「この機器の使用・施工・保守には何が必要か?」を考えると、試験については答えが出てきます。(業務では都度確認しましょう。)
参考になった数0
この解説の修正を提案する