2級管工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)後期
問33 (ユニットD 問5)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級管工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年)後期 問33(ユニットD 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
- 汚物排水槽に設ける排水用水中モーターポンプは、点検、引き上げに支障がないように、マンホールの真下付近に設置する。
- 遠心ポンプを設置する場合、床からの高さは、一般的に300mm以上とする。
- 軸流送風機をダクトの途中に取り付ける場合は、吸込み側、吐出し側共に、たわみ継手を介して設置する。
- 機器の据付け後、アンカーボルトの頂部のねじ山は、ナットから出ないようにする。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
機器の据付けに関する問題です。
正
問題文内容のとおりです。
水中モーターポンプの据付け位置は、排水流入口から離れた場所で、点検・補修や引き上げに支障のない場所とします。マンホールの真下位置は、設置場所の1つです。
ポンプケーシングの外側と底部の位置は、ビットの壁と底面から、各々 200 mm程度の間隔を取ります。
正
問題文内容のとおりです。
ポンプの基礎は、コンクリート造りで、機器の荷重と自身に対する強度と受圧面を有し、支持力のある床か地盤面上とします。
基礎の高さは、一般的には床からの高さ 300 mmとし、基礎表面の排水溝にお排水目皿を設けます。
正
問題文内容のとおりです。
軸流送風機をダクトの途中に取付けるときは、形鋼製架台をダクトに組み入れて、堅固に取付け、点検口を設けます。
ダクトとの接続には、たわみ継手を用います。もし吸込口にダクトを接続しないときは、保護金網を取付けます。
誤
機器の据付け後、アンカーボルトの頂部のねじ山は、ナットから3山以上出るようにする。
埋込式アンカーボルトは、ナットからネジ山が出ていないと、施工後にナットが抜け落ちることがあるため、ナットの外にネジ山が、3山以上出るようにします。
アンカーボルトの取付け図を下図に示します。(公共建築工事標準仕様書参照)
参考になった数31
この解説の修正を提案する
02
機器の据付け位置と方法に関する設問です。
正しいです。
ポンプをマンホールの真下付近に設置することで、ポンプを点検しやすくします。
ポンプがマンホールから遠いと、点検作業がしづらく、負担が重いです。
正しいです。
設問文の通りです。
ポンプを置く基礎の高さは床から300mm(30cm)が標準です。
機器の重さによっては、基礎を鉄筋コンクリートで施工する必要があります。
また、転倒防止のため、基礎施工時にアンカーボルトを埋設し、機器を固定します。
正しいです。
たわみ継手(キャンバス継手)は、ダクトに取り付ける布製の継手です。
送風機の振動をダクトに伝わらないようにすることが目的です。
ダクトの途中に送風機を設ける場合、ダクトの前後両方向に振動が広がるため、
吸込み側・吐出し側の両方にたわみ継手を設けます。
誤りです。
ナットから3山程度出ている必要があります。
3山とする理由は、
ボルトの製造上、端部の2山程度はナットが効きにくい場合があるためです。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
03
機器の据付けに関する記述のうち適当でないものを選択する問題です。
正しいです。
点検時にまっすぐ引き上げられるようにマンホールの真下付近に設置します。
それに加え、詰まりを防ぐために吸込管の位置がピットの壁と底面から200mm程度になるようにします。
正しいです。
一般に遠心ポンプを設置するときのコンクリート基礎の高さは300mm以上となっています。
正しいです。
選択肢の説明のとおりです。
送風機の振動がダクトに伝わらないように、たわみ継手を介して接続します。
誤りです。よってこの選択肢が正解となります。
ねじ山がナットから出ていない状態の場合、しっかり締まっておらずゆるみやすくなります。
3山程度出る長さにしましょう。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問32)へ
令和6年度(2024年)後期 問題一覧
次の問題(問34)へ