2級管工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)前期
問7 (ユニットB 問1)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級管工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年)前期 問7(ユニットB 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

定風量単一ダクト方式に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 空気調和機は、一般的に、専用の機械室に設置されているため、維持管理がしやすい。
  • 送風量は変化させず、吹出し空気の温度・湿度を調節するものである。
  • ファンコイル・ダクト併用方式に比べ、送風量が多いため室内の清浄度を保ちやすい。
  • 各室毎の温度制御が可能である。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

定風量単一ダクト方式とは、中央機械室から調整された空気を1本の主ダクトと分岐ダクトを用いて各室に一定風量送る方式です。

長所としては、維持管理が容易であること、空気の清浄度を保ちやすいことが挙げられます。

短所は、各室での個別制御が困難であること、広いダクトスペースが必要にとること、ファンの動力が大きくなることが挙げられます。

選択肢1. 空気調和機は、一般的に、専用の機械室に設置されているため、維持管理がしやすい。

正しいです。

中央機械室(専用の機械室)に設置した空気調和機を使うため、各室に空調機を設置するのに比べ維持管理が容易です。

選択肢2. 送風量は変化させず、吹出し空気の温度・湿度を調節するものである。

正しいです。

中央機械室で空調された空気を定量送ります。

選択肢3. ファンコイル・ダクト併用方式に比べ、送風量が多いため室内の清浄度を保ちやすい。

正しいです。

定風量単一ダクト方式の場合、送風量は大きくなります。

選択肢4. 各室毎の温度制御が可能である。

誤りです。

各室毎の温度制御は不可能です。

各室毎に温度制御を行う場合は、個別に空調機を用意する方法が一般的です。

もしくは、個別制御はファンコイルのみになりますがファンコイルユニット・ダクト併用方式、各室ではなく各階の制御で十分であれば各階ユニット方式もあります。

まとめ

定風量単一ダクト方式については特に出題率が高くなっています。

長所と短所を含めた概要を押さえてください。

参考になった数33

02

定風量単一ダクト方式に関する設問です。

 

定風量単一ダクト方式とは、

機械室に熱源機器・ファンコイルユニットを配置し、

ダクトを通して各部屋同じ風量・温度・湿度で空調を行うシステムです。

フロアごと・建物ごとに同じ温度にする場合に用いられます。

部屋ごとの温度調整はできません。

選択肢1. 空気調和機は、一般的に、専用の機械室に設置されているため、維持管理がしやすい。

正しいです。

熱源機器・ファンコイルユニットが機械室に集約されているため、維持管理に配慮した設計です。

選択肢2. 送風量は変化させず、吹出し空気の温度・湿度を調節するものである。

正しいです。

ただし温度・湿度は中央制御となるので、部屋ごとには調整できない点は注意が必要です。

選択肢3. ファンコイル・ダクト併用方式に比べ、送風量が多いため室内の清浄度を保ちやすい。

正しいです。

定風量の名の通り、風量が変化しないので、

送風量は多めになります。

選択肢4. 各室毎の温度制御が可能である。

誤りです。

定風量単一ダクト方式の場合、パッケージエアコンのような個別の温度制御はできません。

参考になった数9

03

定風量単一ダクト方式に関する問題です。

選択肢1. 空気調和機は、一般的に、専用の機械室に設置されているため、維持管理がしやすい。

問題文の内容通りです

 

空調方式は、セントラル式と個別方式があります。

セントラル方式は、中央機械室にボイラーや冷凍機などの熱源と、空調機を集中設置する中央集中型の空調方式です。

セントラル式の発展型として、熱源は中央に集中し、空調機は各階に分散する方式です。

定風量単一ダクト方式は、セントラル式に相当します。

選択肢2. 送風量は変化させず、吹出し空気の温度・湿度を調節するものである。

問題文の内容通りです

 

定風量単一ダクト方式は、中央に設置した空調機と、それで作り出された調和空気を各室に送る1本のダクトで構成されます。

調和空気は、空調機ゾーンを受け持つ室内サーモスタットで温度調節弁で温度を調整し、ヒューミディスタットで湿度調節弁で湿度を調整し、常に一定の風量を各室に送風します。

選択肢3. ファンコイル・ダクト併用方式に比べ、送風量が多いため室内の清浄度を保ちやすい。

問題文の内容通りです

 

ファンコイル・ダクト併用方式は、ファンコイルユニットで温度調整を個別に行い、ダクトから新鮮な空気を取り込んで室内換気のため外気を補給するため、定風量単一ダクト方式より給気量は少なくなります。

従って、送風量の多い、定風量単一ダクト方式は、室内の洗浄度を維持しやすくなります。

選択肢4. 各室毎の温度制御が可能である。

各室毎の温度制御が不可能で、部屋の温度パターンごとに調整器を設ける対応が必要である

 

各部屋間で時間別負荷変動のパターンが異なる建物では、室ごとの温度・湿度にアンバランスが生じやすく、是正するには部屋ごとに再熱器を設置したり、建物のゾーンごとに空調機を設置するなどが必要です。

参考になった数8