2級管工事施工管理技士 過去問
令和8年度(2026年)前期
問21 (空調衛生設備 問15)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級管工事施工管理技士試験 令和8年度(2026年)前期 問21(空調衛生設備 問15) (訂正依頼・報告はこちら)

屋内消火栓設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 屋内消火栓箱の位置表示灯は、赤色でなくてもよい。
  • 屋内消火栓設備の非常電源は、蓄電池設備でもよい。
  • 屋内消火栓の開閉弁の位置は、自動式のものでない場合、床面からの高さを1.5m以下とする。
  • 加圧送水装置は、直接操作によってのみ停止できるものとする。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

適当でないものは「屋内消火栓箱の位置表示灯は、赤色でなくてもよい。」です。

屋内消火栓設備は、火災時に消火活動を行うための設備です。火災発生時には、消火栓の位置をすぐに見つけられることが重要なため、屋内消火栓箱には赤色の位置表示灯を設けることが定められています。

そのため、位置表示灯は赤色でなくてもよいという記述は誤りです。

選択肢1. 屋内消火栓箱の位置表示灯は、赤色でなくてもよい。

屋内消火栓箱の位置表示灯は、暗い場所や煙が発生した状況でも消火栓の位置を確認できるように設置されます。

そのため、位置表示灯は赤色とすることが必要です。

「赤色でなくてもよい」とすると、火災時に消火栓の場所を確認しにくくなるおそれがあります。

したがって、この記述は適当ではありません。

選択肢2. 屋内消火栓設備の非常電源は、蓄電池設備でもよい。

屋内消火栓設備は、火災時に停電していても使用できる必要があります。

そのため、非常電源として蓄電池設備を使用することが認められています。

したがって、この記述は適当です。

選択肢3. 屋内消火栓の開閉弁の位置は、自動式のものでない場合、床面からの高さを1.5m以下とする。

屋内消火栓の開閉弁は、消火活動を行う人が操作しやすい位置に設置する必要があります。

自動式でない開閉弁は、手で操作する必要があるため、床面から1.5m以下の高さに設けます。

したがって、この記述は適当です。

選択肢4. 加圧送水装置は、直接操作によってのみ停止できるものとする。

加圧送水装置は、消火栓へ水を送るためのポンプ設備です。

火災時には、誤って停止すると消火活動に支障が出るため、停止は直接操作によって行う構造とします。

したがって、この記述は適当です。

まとめ

屋内消火栓設備では、火災時に確実に使用できるよう、安全性や操作性について基準が定められています。

特に、屋内消火栓箱の位置表示灯は、消火栓の場所をすぐに確認できるように赤色で表示することが必要です。

また、非常電源には蓄電池設備を使用でき、開閉弁は操作しやすい高さに設置します。

したがって、「屋内消火栓箱の位置表示灯は、赤色でなくてもよい。」という記述が適当ではありません。

 

 

参考になった数12