2級管工事施工管理技士 過去問
平成30年度(2018年)後期
問36 (ユニットD 問36)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級管工事施工管理技士試験 平成30年度(2018年)後期 問36(ユニットD 問36) (訂正依頼・報告はこちら)
- ループ通気管の取出し位置は、最上流の器具排水管を排水横枝管に接続した直後の下流側とする。
- 排水横枝管から通気管を取り出す場合は、排水横枝管の中心線から垂直上方ないし垂直上方から45°以内の角度で取り出す。
- 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管の接続に、排水鋼管用可とう継手(MDジョイント)を使用する。
- 管径50Aの排水横枝管の勾配は、最小1/150とする。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
2.設問の通りです。
3.設問の通りです。
4.不適切です。
排水横枝管の最小勾配は、以下のように規定されています。
管径(呼び径) 最小勾配
65mm以下 1/50
75mm及び100mm 1/100
125mm 1/150
150mm 1/200
参考になった数99
この解説の修正を提案する
02
排水管及び通気管の施工に関する問題です。
正
問題文内容通りです。
ループ通気管は、2個以上の器具トラップの保護のため、最上流の器具排水管が、排水横枝管に接続した点のすぐ下流から立上げ、通気立て管や伸頂通気管に接続するまでの通気管です。
正
問題文内容通りです。
排水横枝管からの通気管の取出しは、垂直か45°より急な角度で取出し、最寄りの箇所に立上げて、その排水系統の最高位の衛生器具のあふれ縁より少なくとも 150 mm上方で通気主管または通気枝管に接続します。
正
問題文内容通りです。
排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管は、配管用炭素鋼鋼管の黒管に準じる薄肉鋼管の内面に硬質塩化ビニル管をラインニングした管で、外面に一次防錆塗装をします。
重量が軽く取扱いが容易ですが、ねじ接続ができないため、MD継手(排水鋼管用可とう継手)を使用します。
誤
管径50Aの排水横枝管の勾配は、最小1/50とする。
排水配管は、排水中の雑物を管底に沈下体積しないように、接続される器具からの排水量で配管内を洗い流すように設計します。
排水横菅の勾配は、次のように決められています。(SHASE-S206)
管径65 mm以下 ……最小1/50
管径75と100 mm ……最小1/100
管径125 mm ……最小1/150
管径150 mm以上 ……最小1/200
参考になった数7
この解説の修正を提案する
03
排水管及び通気管の施工に関する記述のうち適当でないものを選択する問題です。
正しいです。
選択肢の説明のとおりです。
最上流の器具排水管を排水横枝管に接続した直後が排水時に圧力変動が最も発生しやすいため、この位置からループ通気管を取り出し通気の安定を図ります。
正しいです。
通気管の角度が水平に近いと、排水が通気管に入る恐れがあります。
そのため、通気管の角度は排水横枝管の中心線から垂直上方ないし垂直上方から45°以内とされています。
正しいです。
選択肢の説明のとおりです。
排水鋼管用可とう継手(MDジョイント)は、地震や熱膨張・収縮による変位に対応できる、可とう性を持つ継手です。
特殊な工具や技術が不要で簡単に施工ができます。
排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管の接続に多く用いられます。
誤りです。よってこの選択肢が正解です。
管径50Aの排水横枝管の勾配は、最小1/50とします。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問35)へ
平成30年度(2018年)後期 問題一覧
次の問題(問37)へ