2級管工事施工管理技士 過去問
令和元年度(2019年)前期
問6 (ユニットA 問6)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級管工事施工管理技士試験 令和元年度(2019年)前期 問6(ユニットA 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

鉄筋コンクリート造の建築物の構造に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • バルコニーなど片持ち床版は、設計荷重を割増すなどにより、版厚及び配筋に余裕を持たせる。
  • 柱には、原則として、配管等の埋設を行わない。
  • 梁貫通孔は、せん断力の大きい部位を避けて設け、必要な補強を行う。
  • 構造体に作用する荷重及び外力は、固定荷重、積載荷重及び地震力とし、風圧力は考慮しない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

1.片持ちスラブのバルコニーは原則、設計荷重を多くとり、ピッチ、太さに注意しながら配筋する事があります。○です。
2.原則、柱には設備配管をしないようになっています。雨水配管等は柱の際に配管してPSとしてその場所を見えなくする等はあります。よって○です。
3.梁貫通孔(スリーブ)を入れる際は、せん断力の大きい部分を避け、スリーブの周りに補強筋を設置しなければなりません。よって○です。
4.建築構造設計基準より、構造体に作用する荷重及び外力は、固定荷重、積載荷重、積雪荷重、地震力および風圧力となります。よって×です。
答えは4となります。

参考になった数93

02

鉄筋コンクリート造の建築物の構造に関する問題です。

選択肢1. バルコニーなど片持ち床版は、設計荷重を割増すなどにより、版厚及び配筋に余裕を持たせる。

問題文内容通りです

 

「建築構造設計基準 国営建技第 21 号」

第6章 鉄筋コンクリート造  6.2 各部設計

片持ち床版は、持ち出し長さが過大にならないようにして、設計荷重を割り増す等によって、版厚及び配筋に余裕を持たせます。 】

選択肢2. 柱には、原則として、配管等の埋設を行わない。

問題文内容通りです

 

「建築構造設計基準 国営建技第 21 号」

第6章 鉄筋コンクリート造、6.2 各部設計

【 (3) 柱、梁には、配管等の埋設は行いません。また、壁や床版は、埋設される配管等による影響を考慮します。 】

選択肢3. 梁貫通孔は、せん断力の大きい部位を避けて設け、必要な補強を行う。

問題文内容通りです

 

「建築構造設計基準 国営建技第 21 号」

第6章、第7章、第8章

梁貫通孔は、せん断余裕度の小さい部位を避け、必要な補強を行います。 】

選択肢4. 構造体に作用する荷重及び外力は、固定荷重、積載荷重及び地震力とし、風圧力は考慮しない。

構造体に作用する荷重及び外力は、固定荷重、積載荷重、積雪荷重及び地震力とし、風圧力も考慮する

 

「建築基準法施行令第83条(荷重及び外力の種類)」

【 建築物に作用する荷重及び外力は、次の項目を採用します。

1) 固定荷重、2) 積載荷重、3) 積雪荷重、4) 風圧力、5) 地震力

参考になった数8

03

鉄筋コンクリート造の建築物の構造に関する記述のうち適当でないものを選択する問題です。

選択肢1. バルコニーなど片持ち床版は、設計荷重を割増すなどにより、版厚及び配筋に余裕を持たせる。

正しいです。

選択肢の説明のとおりです。

片持ち床版とは、一端のみが固定されていて別の一端が固定されず空中に浮いている状態の構造床のことです。

固定部への荷重の集中やたわみ・振動の発生という弱点があります。

設計荷重を割増すなどにより、版厚及び配筋に余裕を持たせ安全を確保する必要があります。

選択肢2. 柱には、原則として、配管等の埋設を行わない。

正しいです。

建物の強度を維持すること、保守性の確保といった理由により、原則として柱には配管等の埋設を行いません。

選択肢3. 梁貫通孔は、せん断力の大きい部位を避けて設け、必要な補強を行う。

正しいです。

梁貫通孔とは、梁に設備配管等を通すために開けるスリーブのことをいいます。

穴を開けることによりせん断耐力の低下の問題が発生するため、せん断力の大きい部位を避けて開ける必要があります。

それ以外にも、他に径や設ける位置に基準があり、しっかりした構造計算・設計をすることが重要となっています。

選択肢4. 構造体に作用する荷重及び外力は、固定荷重、積載荷重及び地震力とし、風圧力は考慮しない。

誤りです。よってこの選択肢が正解です。

建築基準法施行令第83条(荷重及び外力の種類)において、構造体に作用する荷重及び外力として採用するものは以下のとおり定義されています。

・固定荷重

・積載荷重

・積雪荷重

風圧力

・地震力

よって、風圧力は考慮に入れる必要があります。

参考になった数1