2級管工事施工管理技士 過去問
令和元年度(2019年)前期
問7 (ユニットB 問7)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級管工事施工管理技士試験 令和元年度(2019年)前期 問7(ユニットB 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
- 送風量が多いため、室内の清浄度を保ちやすい。
- 各室ごとの部分的な空調の運転・停止ができない。
- 換気量を定常的に十分確保できる。
- 熱負荷の変動パターンが異なる室への対応が容易である。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
対して、変風量単一ダクト方式は送風温度を一定にして、各部屋の室内顕熱負荷に対して送風量を変化させる方式となります。1、2、3は定風量単一ダクト方式の特徴で、4は変風量単一ダクト方式の特徴となります。よって答えは4となります。
参考になった数57
この解説の修正を提案する
02
定風量単一ダクト方式に関する問題です。
正
問題文内容通りです。
定風量単一ダクト方式は、中央機械室に空調機を設置し、作り出された調和空気を、一本のダクトで、空調機の受け持つゾーンの各部屋に、温度と湿度を調節して、一定風量を各部屋に導入します。
そのため、この方式では、送風量が多くなりますが、高度な空気処理ができるためクリーンルームのような高度な環境を必要とするときには有効です。
正
問題文内容通りです。
前問で解説したように全部屋に一斉に調節空気を送るため、室ごとの個別空調の運転・停止ができません。
正
問題文内容通りです。
全空気方式のため換気量が大きくなり、返り用の送風機で換気量を制御し、中間期の外気冷房が可能になります。
誤
熱負荷の変動パターンが異なる室への対応が困難である。
部屋ごとに磁化別に負荷変動パターンが異なる建物の場合は、室ごとに温度と湿度がアンバランスとなりやすく、部屋ごとに再熱器を設けることや、ゾーンごとに空調機を置くなどの対応が必要になります。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
03
定風量単一ダクト方式に関する記述のうち、適当でないものを選択する問題です。
定風量単一ダクト方式とは、空調機を中央機械室に設置し、1本のダクトで送風する方式です。
全ての部屋に一定の風量・温度・湿度の空気を送ります。
以下の長所と短所があります。
【長所】
・主要な機器が中央機械室に集中して配置されるので、管理がしやすい
・送風量が大きく効率よく塵埃を除去できるので、室内の清浄度を保ちやすい
・送風量が大きいことにより、換気量を十分確保できる
【短所】
・室ごとの空調の個別制御ができない
・広いダクトスペースが必要
・ファンの動力が大きい
以上を踏まえて問題を見ていきましょう。
正しいです。
冒頭の説明のとおりです。
送風量が大きいので塵埃を効率良く除去でき、清浄度を保ちやすいです。
正しいです。
冒頭の説明のとおりです。
各室ごとの部分的な空調の運転・停止はできません。
正しいです。
冒頭の説明のとおりです。
常時一定の送風量があることにより、換気量が定常的に確保できます。
誤りです。よってこの選択肢が正解です。
冒頭の説明のとおりです。
室ごとの個別制御ができないため、熱負荷の変動パターンが異なる室への対応は定風量単一ダクト方式ではできません。
(各室や各ゾーンに制御用のユニットを設置すると、変風量単一ダクト方式に変わります。)
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問6)へ
令和元年度(2019年)前期 問題一覧
次の問題(問8)へ