2級管工事施工管理技士 過去問
令和元年度(2019年)前期
問21 (ユニットB 問21)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級管工事施工管理技士試験 令和元年度(2019年)前期 問21(ユニットB 問21) (訂正依頼・報告はこちら)

屋内消火栓設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 1号消火栓のノズル先端での放水量は、120L/min以上とする。
  • 1号消火栓は、防火対象物の階ごとに、その階の各部からの水平距離が25m以下となるように設置する。
  • 2号消火栓(広範囲型を除く。)のノズル先端での放水量は、60L/min以上とする。
  • 2号消火栓(広範囲型を除く。)は、防火対象物の階ごとに、その階の各部からの水平距離が15m以下となるように設置する。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

1.1号消火栓のノズル先端の放水量は130L/min以上です。×です。
2~4は問題文の通りとなりますので○です。
よって答えは1です。

参考になった数84

02

屋内消火栓設備に関する問題です。

選択肢1. 1号消火栓のノズル先端での放水量は、120L/min以上とする。

1号消火栓のノズル先端での放水量は、130L/min以上とする

 

「消防法施行令第11条(屋内消火栓設備に関する基準)」

第3項第1号

【 ニ  屋内消火栓設備は、いずれの階でも、階のすべての屋内消火栓を同時に使用したときに(設置個数が 2 を超えれば、2個の屋内消火栓とします)、ノズルの先端それぞれが、放水圧力 0.17 MPa以上、放水量が 130 L/min以上の性能とします。 】

選択肢2. 1号消火栓は、防火対象物の階ごとに、その階の各部からの水平距離が25m以下となるように設置する。

問題文内容通りです

 

「消防法施行令第11条(屋内消火栓設備に関する基準)」

第1号 イ項

【 屋内消火栓は、防火対象物の階ごとに、階の各部分からのホース接続口までの水平距離が、25 m以下に設置します。 】

選択肢3. 2号消火栓(広範囲型を除く。)のノズル先端での放水量は、60L/min以上とする。

問題文内容通りです

 

「消防法施行令第11条(屋内消火栓設備に関する基準)」

第2号 イ項(5)

【 屋内消火栓設備は、いずれの階でも、階の全ての屋内消火栓を同時に使用した場合に、それぞれのノズルの先端において、放水圧力 0.25 MPa以上、放水量が 60 L/min以上の性能とします。 】

選択肢4. 2号消火栓(広範囲型を除く。)は、防火対象物の階ごとに、その階の各部からの水平距離が15m以下となるように設置する。

問題文内容通りです

 

「消防法施行令第11条(屋内消火栓設備に関する基準)」

第2号 イ(1)

【 屋内消火栓は、防火対象物の階ごとに、階の各部分からホース接続口までの水平距離が15 m以下に設けます。 】

参考になった数9

03

屋内消火栓設備に関する記述のうち、適当でないものを選択する問題です。

 

1号消火栓と2号消火栓について、よく問われる能力は表のとおりです。

 

 1号消火栓        2号消火栓(広範囲型を除く)
階の各部分からホース接続口までの水平距離25m以下15m以下
ノズル先端の放水圧力0.17MPa以上0.25MPa以上
放水量130L/min以上60L/min以上

 

以上を踏まえて問題を見ていきましょう。

選択肢1. 1号消火栓のノズル先端での放水量は、120L/min以上とする。

誤りです。よってこの選択肢が正解です。

冒頭の説明のとおりです。

1号消火栓のノズル先端での放水量は、130L/min以上です。

選択肢2. 1号消火栓は、防火対象物の階ごとに、その階の各部からの水平距離が25m以下となるように設置する。

正しいです。

冒頭の説明のとおりです。

1号消火栓は、防火対象物の階ごとに、その階の各部からの水平距離が25m以下となるように設置する

選択肢3. 2号消火栓(広範囲型を除く。)のノズル先端での放水量は、60L/min以上とする。

正しいです。

冒頭の説明のとおりです。

2号消火栓(広範囲型を除く。)のノズル先端での放水量は、60L/min以上とします。

選択肢4. 2号消火栓(広範囲型を除く。)は、防火対象物の階ごとに、その階の各部からの水平距離が15m以下となるように設置する。

正しいです。

冒頭の説明のとおりです。

2号消火栓(広範囲型を除く。)は、防火対象物の階ごとに、その階の各部からの水平距離が15m以下となるように設置します。

参考になった数0