問題文
液化石油ガスのガス漏れ警報器の検知部は、ガス機器からの水平距離が( A )m以内で、かつ、( B )から30cm以内の位置に設置しなければならない。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級管工事施工管理技士試験 令和元年度(2019年)前期 問22(ユニットB 問22) (訂正依頼・報告はこちら)
液化石油ガスのガス漏れ警報器の検知部は、ガス機器からの水平距離が( A )m以内で、かつ、( B )から30cm以内の位置に設置しなければならない。
- ( A )4 ( B )床面
- ( A )8 ( B )床面
- ( A )4 ( B )天井面
- ( A )8 ( B )天井面
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
答えは1となります。
参考になった数56
この解説の修正を提案する
02
ガス漏れ警報器に関する問題です。
ガス漏れ検知器は、燃焼器のある室内で、天井・床が室内に面する部分、壁面からの距離がある部分で、点検し易い場所に設けます。
距離は、ガスの性質(空気より軽い都市ガスと、空気より重いLPG)で異なります。
1) 空気に対する比重が1より小さいガス(都市ガス)
ガス機器から水平距離が 8 m以内で、天井面から 30 cm以内の位置に設置します。
2) 空気に対する比重が1より大きいガス(液化石油ガス)
ガス機器から水平距離が 4 m以内で、床面からの高さ 30 cm以内の位置に設置します。
問題文
【 液化石油ガスのガス漏れ警報器の検知部は、ガス機器からの水平距離が( A:4 )m以内で、かつ、( B:床面 )から30cm以内の位置に設置しなければならない。 】
正
A,Bともに解説どおりです。
誤
Aが4mの誤りです。
誤
Bが床面の誤りです。
誤
Aが4m、Bが床面の誤りです。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
03
ガス漏れ警報器に関する問題です。
ガスは大きく分けて、重ガスと軽ガスの2種類があります。
分類とガス漏れ警報器の設置位置は以下のとおりです。
(1)重ガス(液化石油ガスが該当)
・空気に対する比重が1より大きい。
・ガス漏れ警報器は、ガス機器から水平距離が4 m以内かつ、床面からの高さ30 cm以内に設置する。
(2)軽ガス(都市ガスが該当)
・空気に対する比重が1より小さい。
・ガス漏れ警報器は、ガス機器から水平距離が8 m以内かつ、天井面から30 cm以内の位置に設置する。
よって、問題の空欄(A)には「4」が入り、空欄(B)には「床面」が入ります。
これを踏まえて問題を見ていきましょう。
正しいです。よってこの選択肢が正解です。
冒頭の説明のとおりです。
誤りです。
冒頭の説明のとおりです。
空欄(A)には「4」が入ります。
誤りです。
冒頭の説明のとおりです。
空欄(B)には「床面」が入ります。
誤りです。
冒頭の説明のとおりです。
空欄(A)には「4」が入り、空欄(B)には「床面」が入ります。
参考になった数0