2級管工事施工管理技士 過去問
令和元年度(2019年)後期
問41 (ユニットD 問41)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級管工事施工管理技士試験 令和元年度(2019年)後期 問41(ユニットD 問41) (訂正依頼・報告はこちら)
- 機器又は配管:受水タンク 試験方法:満水試験
- 機器又は配管:浄化槽 試験方法:満水試験
- 機器又は配管:排水管 試験方法:通水試験
- 機器又は配管:ガス管 試験方法:通水試験
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
問題.4
機器又は配管:ガス管 試験方法:通水試験(誤り)
気密試験(正しい)
⇒通水試験が誤りで気密試験が正しい。ガス管、ガス設備は、窒素ガス、不活性ガスを使って気密試験を行います。
問題.1 組み合わせは正しい。
問題.2 組み合わせは正しい。
問題.3 組み合わせは正しい。
参考になった数53
この解説の修正を提案する
02
「機器又は配管」と「試験方法」の組合せに関する問題です。
正
正しい組み合わせです。
給水タンクは、据付け後に満水試験を行い、漏洩が無いことを確認します。
正
正しい組み合わせです。
槽の水張り試験は、設置完了後掃除を行い、満水状態にして 24 時間放置し、水面高の変化で漏水の有無を検査します。
工事完了後は、ポンプ槽と汚泥貯留槽を除く、全ての槽を満水状態とします。
正
正しい組み合わせです。
排水管は、満水試験を行い、衛生器具等の取付け完了後、通水試験を行います。
また、ドレン管は、通水試験を行います。
なお、保持時間は、満水試験にあっては最小 30 分とします。
誤
機器又は配管:ガス管 試験方法:気密試験
試験は、最高使用圧力以上の圧力で、圧力保持による気密試験を行い、漏洩がないことを確認します。
耐圧部分(最高使用圧力が高圧または中圧のガス圧力が加えられる部分)は、最高使用圧力の 1.5 倍以上の圧力で、耐圧試験を行います。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
03
適当でないものは、「機器又は配管:ガス管 試験方法:通水試験」です。
この問題は、機器や配管ごとに、どの試験方法で確認するかを整理できているかを見る問題です。
排水管は、水を流して確認する通水試験が使われます。浄化槽では水張り・満水・通水などの試験が行われます。一方、ガス管は水を流して確認するのではなく、漏れがないかを調べる気密試験や耐圧試験で確認します。ですので、「ガス管―通水試験」の組合せが不適当です。
これは適当です。
受水タンクのようなタンク類は、水をためて漏れがないかを確認する考え方が基本です。
実際に、タンクでは水張り試験によって性能や漏れの有無を確認する例が示されており、受水タンクでも満水にして確認する組合せは自然です。
これは適当です。
浄化槽は、設置後の試験として水張り、満水、通水などが確認項目に入っています。
槽そのものが水をためる設備なので、まずは水を入れて漏れや異常がないかを見る試験が大切です。
これは適当です。
公共建築の仕様書では、排水管は満水試験を行い、その後、衛生器具などの取付け完了後に通水試験を行うとされています。
排水管は、実際に水を流して、きちんと流れるか、詰まりや逆流がないかを確認することが大切です。
これは適当ではありません。
ガス管は、水を流して確かめる配管ではありません。ガス管で大切なのは、ガスが漏れないことです。
そのため、国土交通省の資料でも、ガス導管などは耐圧試験や気密試験で確認するものとされています。
通水試験は、水や排水の流れを見る試験なので、ガス管には合いません。
この問題では、その配管や機器が何を運ぶものかを考えると判断しやすいです。
・ タンクや浄化槽は、水をためて漏れがないかを見る
・ 排水管は、実際に水を流して確かめる
・ ガス管は、漏れがないかを気密試験で確かめる
このように、水を使う設備だから通水試験、ではなく、その設備に合った確認方法を選ぶことが大切です。特にガス管は、流れではなく気密を見る、という点を押さえておくと解きやすくなります。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問40)へ
令和元年度(2019年)後期 問題一覧
次の問題(問42)へ