2級管工事施工管理技士 過去問
令和2年度(2020年)
問8 (空調衛生設備 問8)
問題文
付箋
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級管工事施工管理技士試験 令和2年度(2020年) 問8(空調衛生設備 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
- ①
- ②
- ③
- ④
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
①-A 室内の空気です。
②-B 外気です。
③-C コイルの入り口の空気です。
④-D コイルで加熱された混合空気です。
E 加湿器で加湿された空気調和機の出口の空気です。
参考になった数62
この解説の修正を提案する
02
暖房時の湿り空気線図と空気調和システム図に関する問題です。
1) ➀の居室の空気が、空調機に還気の一部として戻り、外気②と合わさって、空調機の加熱コイル前に負荷として入り、温度と湿度が下がります。
2) 負荷の空気は、加熱コイルで加熱され、加熱コイル出口に③として出力されます。
空気は、温度が上がりますが、絶対湿度は変化しません。
3) ③の空気は、加湿に入って噴霧加湿され、④の送風機入口に入ります。
空気は、絶対湿度が上がり、温度が下がります。
4) ④の空気は、送風機で排出され、ダクトを通って居室に排出され、➀となります。
空気は、絶対湿度は変わりませんが、温度はダクトを通って居室に入るまでに下がります。
以上から、Aの状態は、➀の居室の空気状態です。
1) から4)までの過程をたどると、
Cの状態が、➀と外気Bの状態の②が混合した状態。
Dの状態が、③の状態。
Eの状態が、④の状態
と分かります。
正
A点の居室の状態です。
誤
B点の外気の状態です。
誤
D点の加熱コイル出口の状態です。
誤
E点の加湿器出口の状態です。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
03
暖房時の湿り空気線図のA点に対応する空気調和システム図上の位置として、適当なものを選択する問題です。
まずは、空気調和システム図で空気の流れを見ていきましょう。
居室内の空気(①)と外気から取り込まれた空気(②)が混合され、空調機に入り、加熱コイルを通過し(③)、加湿器を通過し(④)、送風機で居室に送られます。
次に湿り空気線図の温度と湿度から流れを追っていきます。
まず、外気から取り込まれた空気(②)が最も温度が低くなりますので、②はB点となります。
そして、A点とB点の空気が混合されることが湿り空気線図からわかるので、居室内の空気(①)はA点となります。
外気と居室内の空気が混合された空気がC点です。
その後、混合された空気が加熱コイルで加熱されてD点になります。これは加熱コイル通過直後の③に当たります。
その後、空気は加湿されてE点になります。これは加湿器直後の④に当たります。
最終的にこの空気が居室に送られ、室内空気と混合されて温度が下がりA点に至ります。
結果、A点に該当するのは①となります。
以上を踏まえて問題を見ていきましょう。
正しいです。よって、この選択肢が正解となります。
冒頭の説明のとおりです。
①はA点に当たります。
誤りです。
冒頭の説明のとおりです。
②はB点に当たります。
誤りです。
冒頭の説明のとおりです。
③はD点に当たります。
誤りです。
冒頭の説明のとおりです。
④はE点に当たります。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問7)へ
令和2年度(2020年) 問題一覧
次の問題(問9)へ