2級管工事施工管理技士 過去問
令和2年度(2020年)
問9 (ユニットB 問9)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級管工事施工管理技士試験 令和2年度(2020年) 問9(ユニットB 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

冷房時の熱負荷に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 日射負荷には、顕熱と潜熱がある。
  • 外気負荷には、顕熱と潜熱がある。
  • 照明器具による熱負荷は、顕熱のみである。
  • 窓ガラス面の通過熱負荷計算では、一般的に、内外温度差を使用する。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

①誤 日射負荷は水蒸気を含まない負荷なので
   顕熱のみです。

②正 外気負荷は水蒸気を含む負荷なので
   顕熱と潜熱の両方です。

③正 照明器具は水蒸気を含まない負荷なので
   顕熱のみです。

④正 設問のとおりです。

参考になった数111

02

冷房時の熱負荷に関する問題です。

選択肢1. 日射負荷には、顕熱と潜熱がある。

日射負荷は、顕熱である

 

日射は、構造体に与える影響と、窓ガラスを通過する熱負荷があります。

構造体への影響は、構造体の形状や太陽への向き、月間などにより変わり、構造体への日射量が、伝熱により室内へ放射となって熱負荷に変わります。

窓ガラスへの日射は、窓ガラスの吸収熱量がガラス本体の温度を上げ、室内への放射となって熱負荷になります。

また、窓ガラスを透過した日射も熱負荷となります。

構造体も窓ガラスも日射による負荷は、顕熱です

選択肢2. 外気負荷には、顕熱と潜熱がある。

問題文の内容通りです

 

外気による熱負荷は、温度差による顕熱負荷と、湿度差による潜熱負荷があります。

選択肢3. 照明器具による熱負荷は、顕熱のみである。

問題文の内容通りです

 

照明による負荷は、室ごとの必要照度から求められ、照明器具の消費電力が熱負荷となります。

選択肢4. 窓ガラス面の通過熱負荷計算では、一般的に、内外温度差を使用する。

問題文の内容通りです

 

窓ガラス面の通過熱負荷 qは、次のように求められます。

q=A・K・(t0-t1)

A:ガラス面面積、K:ガラス面熱通過率、t0:屋外温度、t1:屋内温度

参考になった数8

03

冷房負荷計算に関する記述のうち適当でないものを選択する問題です。

 

熱負荷には、顕熱と潜熱があります。

顕熱は、室温を変化させる熱です。

潜熱は、湿度を変化させる熱です。(水蒸気の変化と考える理解しやすいかと思います。)

これらを踏まえて問題を見ていきましょう。

選択肢1. 日射負荷には、顕熱と潜熱がある。

誤りです。よって、この選択肢が正解となります。

日射負荷は湿度を変化させない(水蒸気がない)ので潜熱は関係ありません。

選択肢2. 外気負荷には、顕熱と潜熱がある。

正しいです。

外気は温度と湿度の両方を変化させるため、顕熱と潜熱の両方を考慮します。

選択肢3. 照明器具による熱負荷は、顕熱のみである。

正しいです。

照明器具は湿度を変化させないため、顕熱のみを考慮します。

選択肢4. 窓ガラス面の通過熱負荷計算では、一般的に、内外温度差を使用する。

正しいです。

選択肢の説明のとおりです。

内外温度差による熱の通過を使用します。

参考になった数0