2級管工事施工管理技士 過去問
令和2年度(2020年)
問46 (ユニットE 問46)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級管工事施工管理技士試験 令和2年度(2020年) 問46(ユニットE 問46) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物に設ける排水・通気設備に関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
  • 排水のための配管設備の汚水に接する部分は、不浸透質の耐水材料で造らなければならない。
  • 排水槽に設けるマンホールは、原則として、直径60cm以上の円が内接することができるものとする。
  • 排水管は、給水ポンプ、空気調和機その他これらに類する機器の排水管に直接連結してはならない。
  • 排水トラップの封水深は、阻集器を兼ねない場合、10cm以上15cm以下としなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

建築物に設ける排水・通気設備に関して、

建築基準法上該当しないものを選択する問題です。

1.排水のための配管設備の汚水に接する部分は、

 漏水してはいけないため、

 不浸透質の耐水材料で造らなければいけません。

2.排水槽に設けるマンホールは、

 原則直径60cm以上の円が内接することができるものとします。

 保守点検を行いやすいサイズとして規定されています。 

3.排水管は、

 汚染を防止するため

 給水ポンプ・空気調和機・その他これらに類する機器の排水管に、

 直接連結しないようにします。

4.排水トラップの封水深は、

 阻集器を兼ねない場合、

 5cm以上10cm以下にする必要があります。

参考になった数84

02

「建築基準法」上、建築物に設ける排水・通気設備に関する問題です。

選択肢1. 排水のための配管設備の汚水に接する部分は、不浸透質の耐水材料で造らなければならない。

問題文内容通りです

 

「建築基準法施行令第129条の2の4(給水、排水その他の配管設備の設置及び構造)」

第3項  建築物に設ける排水のための配管設備の設置及び構造

【 第4号:汚水に接する部分は、不浸透質の耐水材料で造ります。 】

選択肢2. 排水槽に設けるマンホールは、原則として、直径60cm以上の円が内接することができるものとする。

問題文内容通りです

 

「建設省告示第1597号(建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備の構造方法を定める件)」

第2 排水のための配管設備の構造

第2号のロ

【 内部の保守点検を容易で安全に行える位置に、直径 60 cm以上の円が内接できるマンホールを設けます。 】

選択肢3. 排水管は、給水ポンプ、空気調和機その他これらに類する機器の排水管に直接連結してはならない。

問題文内容通りです

 

「建設省告示第1597号(建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備の構造方法を定める件)」

第2 排水のための配管設備の構造

第1号のロ

【 次に挙げる管に直接連結しない

(1) 冷蔵庫、水飲器、他に類する機器の排水管

(2) 滅菌器、消毒器、他に類する機器の排水管

(3) 給水ポンプ、空気調和機、他に類する機器の排水管

(4) 給水タンク等の水抜管、オーバーフロー管 】

選択肢4. 排水トラップの封水深は、阻集器を兼ねない場合、10cm以上15cm以下としなければならない。

排水トラップの封水深は、阻集器を兼ねない場合、5 cm以上10 cm以下としなければならない

 

「建設省告示第1597号(建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備の構造方法を定める件)」

第2 排水のための配管設備の構造

第3号のニ

排水トラップの深さは、5 cm以上 10 cm以下(阻集器を兼ねる排水トラップの場合は、5 cm以上)とします

 

排水トラップの深さとは、排水管内の臭気、衛生害虫等の移動の防止に有効な深さです。 】

参考になった数5

03

排水・通気設備は、衛生的で安全な建築物を維持するために重要な設備です。建築基準法では、材料や構造、接続方法などについて細かい基準が定められています。

選択肢1. 排水のための配管設備の汚水に接する部分は、不浸透質の耐水材料で造らなければならない。

 汚水が漏れないよう、排水管は不浸透質で耐水性のある材料で作ることが義務付けられています。正しいです。

選択肢2. 排水槽に設けるマンホールは、原則として、直径60cm以上の円が内接することができるものとする。

マンホールは点検・清掃のために人が出入りできる大きさが必要で、直径60cm以上が基準です。正しいです。

選択肢3. 排水管は、給水ポンプ、空気調和機その他これらに類する機器の排水管に直接連結してはならない。

逆流や悪臭の侵入を防ぐため、排水管を機器に直接つなぐことは禁止されています。必ずトラップ等を介します。正しいです。

選択肢4. 排水トラップの封水深は、阻集器を兼ねない場合、10cm以上15cm以下としなければならない。

封水深は一般に、5cm以上10cm以下が基準です。10cm~15cmという数値は誤りです。従ってこの選択肢が正解です。

まとめ

排水・通気設備は衛生管理の要であり、材料の耐水性、マンホールの大きさ、排水管の接続方法、トラップの封水深などが細かく規定されています。特に封水深の基準は誤りやすいため、正確な数値を理解しておくことが重要です。

参考になった数0