2級管工事施工管理技士 過去問
令和3年度(2021年)前期
問23 (ユニットB 問23)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級管工事施工管理技士試験 令和3年度(2021年)前期 問23(ユニットB 問23) (訂正依頼・報告はこちら)
- 槽が2槽に分かれる場合においても、基礎は一体の共通基礎とする。
- ブロワーは、隣家や寝室等から離れた場所に設置する。
- 通気管を設ける場合は、先下り勾配とする。
- 腐食が激しい箇所のマンホールふたは、プラスチック製等としてよい。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
FRP製浄化槽施工に関して、該当しないものを選択する問題です。
1.浄化槽自体を水平に維持する必要があるので、
2槽であっても共通基礎とします。
2.ブロワは騒音が大きいため、
隣家や寝室等からできるだけ離す必要があります。
3.空気の滞留を防ぐため、
通気管は先上り勾配とします。
4.腐食が激しい箇所では、
マンホール蓋はプラスチック製で問題ありません。
参考になった数95
この解説の修正を提案する
02
FRP製浄化槽の施工に関する問題です。
正
問題文の内容通りです。
浄化槽が2槽以上に分かれている場合は、基礎は一体の共通基礎とします。
基礎上で段差寸法が狂うと、槽や配管に逆勾配が生じ可能性があり、基礎の施工精度に注意して作業に当たります。
正
問題文の内容通りです。
設置位置の施工図作成検討では、臭気の発生によって被害が出ないように大阿久外の設置と、車庫や物置の設置は避けるようなことを考えます。
ブロワー設置では、騒音によるクレームが生じないように、隣家や寝室などから離れた場所に設置するよう検討します。
誤
通気管を設ける場合は、上向き勾配とする。
通気管は、浄化槽内の空気を調整し、排水をスムーズに行うためのもので、通気管を設ける場合は、放流ポンプ層に側溝の排水が逆流しないために、上向き勾配とします。
正
問題文の内容通りです。
槽本体のマンホールのかさ上げ高さは、300 mmを限度とします。
マンホールの蓋は、腐食が激しい箇所では、FRP製以外の材質のプラスチック製、鋳鉄製など、浄化槽の規格に合い、十分に強度のあるものとしても構いません。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
03
FRP製浄化槽の施工では、槽の支持方法や通気、付帯設備の設置位置など、安全で適切な運転を確保するための基準が定められています。本問は、その中で誤った記述を選ぶ問題です。
正しいです。浄化槽は沈下や不同沈下を防ぐため、複数槽であっても一体の基礎に載せることが求められます。正しい記述です。
ブロワーは運転音が発生するため、騒音トラブルを避ける目的で住宅や隣家から離して設置することが望ましいです。正しいです。
通気管は槽内のガスを外部へ逃がすための設備であり、基本的に「先上り勾配」としてガスが滞留しないようにします。先下り勾配は誤りです。従ってこの選択肢が正解です。
正しいです。腐食環境では金属製ふたが劣化しやすいため、耐腐食性の高いプラスチック製ふたを使用することは適切です。
FRP製浄化槽の施工では、基礎の一体化や通気管の勾配、ブロワー設置位置など、安全性と維持管理性を確保するための基準が重要です。特に通気管はガス滞留を防ぐため先上り勾配とする点が誤りの判断ポイントになります。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問22)へ
令和3年度(2021年)前期 問題一覧
次の問題(問24)へ