2級管工事施工管理技士 過去問
令和3年度(2021年)前期
問24 (ユニットC 問24)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級管工事施工管理技士試験 令和3年度(2021年)前期 問24(ユニットC 問24) (訂正依頼・報告はこちら)

給湯設備の機器に関する記述のうち、適当でないものを2つ選べ。
  • 小型貫流ボイラーは、保有水量が少ないため、起動時間が短く、負荷変動への追従性がよい。
  • 空気熱源ヒートポンプ給湯機は、大気中の熱エネルギーを給湯の加熱に利用するものである。
  • 真空式温水発生機は、本体に封入されている熱媒水の補給が必要である。
  • 密閉式ガス湯沸器は、燃焼空気を室内から取り入れ、燃焼ガスを直接屋外に排出するものである。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

給湯設備機器において該当しないものを選択する問題です。

選択肢1. 小型貫流ボイラーは、保有水量が少ないため、起動時間が短く、負荷変動への追従性がよい。

小型貫流ボイラは、

負荷変動に対応することができ、ランニングコストが良いことが特徴です。

選択肢2. 空気熱源ヒートポンプ給湯機は、大気中の熱エネルギーを給湯の加熱に利用するものである。

空気熱源ヒートポンプ給湯器は、

大気中から熱を吸収し、加熱に利用します。

選択肢3. 真空式温水発生機は、本体に封入されている熱媒水の補給が必要である。

真空式温水発生器において、

本体に封入されている熱媒水の補給は不要です。

選択肢4. 密閉式ガス湯沸器は、燃焼空気を室内から取り入れ、燃焼ガスを直接屋外に排出するものである。

密閉式ガス湯沸器は、

給気・排気共に屋外のみで行います。

参考になった数119

02

給湯設備の機器に関する問題です。

選択肢1. 小型貫流ボイラーは、保有水量が少ないため、起動時間が短く、負荷変動への追従性がよい。

問題文の内容通りです

 

小型貫流ボイラーの特徴は以下のようです。

・小型軽量で、据付け面積が小さく済みます。

保有水量が少なく、始動時間が非常に短くなります。

負荷変動には非常に敏感で、高度の制御システムとの組み合わせが必要です。

・給水処理の高度化が必要です。

選択肢2. 空気熱源ヒートポンプ給湯機は、大気中の熱エネルギーを給湯の加熱に利用するものである。

問題文の内容通りです

 

冷凍機は、蒸発器で空気を冷却と同時に、凝縮器で空気に熱を放出する仕組みで、この凝縮器の加熱による給湯を利用する装置が、ヒートポンプです。

選択肢3. 真空式温水発生機は、本体に封入されている熱媒水の補給が必要である。

真空式温水発生機は、本体に封入されている熱媒水は、補給が不要である

 

真空式温水発生機の本体は、常に大気圧以下の減圧状態に保たれて、熱媒水が封入されています。

真空式温水発生機の特徴は、次の点です。

・熱媒水は100℃以上になることはなく、本体の圧力は大気圧以下で、爆発や空焚きの可能性がありません。

熱媒水の補給は不要で、本体内が大気圧以下のため、空気やスケールの影響を受け難い。

・給湯や暖房の回路の熱交換器は、それぞれ独立配置され、清潔さが保たれます。

・排ガス温度が低く、高いボイラー効率です。

選択肢4. 密閉式ガス湯沸器は、燃焼空気を室内から取り入れ、燃焼ガスを直接屋外に排出するものである。

密閉式ガス湯沸器は、燃焼空気を屋外から取り入れ、燃焼ガスを直接屋外に排出するものである

 

密閉式ガス機器は、屋内空気と隔離された燃焼室内で、屋外から取り入れた空気で燃焼し、屋外に燃焼排ガスを排出する方式のガス機器です

給排気を自然通気力で行う自然給排気式(BF式)と、給排気用送風機で給排気を強制的に行う強制給排気式(FF式)があります。

(消防予167号  業務用ガス機器の設置基準の改正について(通知)より参照)

参考になった数14

03

 給湯設備の機器には、それぞれ構造や運転方式に特徴があり、正しい理解が必要です。本問は、その中で誤った記述を2つ選ぶ問題です。

選択肢1. 小型貫流ボイラーは、保有水量が少ないため、起動時間が短く、負荷変動への追従性がよい。

正しいです。貫流ボイラーは水を溜めずに瞬時に加熱する方式のため、立ち上がりが早く、負荷変動にも強いのが特徴です。

選択肢2. 空気熱源ヒートポンプ給湯機は、大気中の熱エネルギーを給湯の加熱に利用するものである。

正しいです。ヒートポンプは空気中の熱を集めてお湯をつくる省エネ機器であり、記述は正しいです。

選択肢3. 真空式温水発生機は、本体に封入されている熱媒水の補給が必要である。

誤りです。真空式温水発生機は密閉された真空容器内で熱媒水を循環させるため、通常は熱媒水の補給を必要としません。よって誤りです。従ってこの選択肢が正解です。

選択肢4. 密閉式ガス湯沸器は、燃焼空気を室内から取り入れ、燃焼ガスを直接屋外に排出するものである。

誤りです。密閉式(FF式)ガス湯沸器は、燃焼空気を屋外から取り入れ、排気も屋外へ排出する安全性の高い方式です。室内空気を使うという記述は誤りです。従ってこの選択肢が正解です。

 

まとめ

給湯設備では、機器ごとの構造や燃焼方式を正しく理解することが重要です。真空式温水発生機は熱媒水の補給を必要とせず、密閉式ガス湯沸器は屋外空気を利用する点が誤りの判断ポイントです。他の選択肢は正しい特徴を述べています。

参考になった数1