暖房設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 温水暖房は、温水の顕熱を利用している。
  • 蒸気暖房は、温水暖房に比べて制御性が良い。
  • 蒸気暖房のウォーミングアップにかかる時間は、温水暖房に比べて短い。
  • 温水暖房に使用する温水の温度は、一般的に、50〜60℃とする。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

暖房設備に関する問題です。

選択肢1. 温水暖房は、温水の顕熱を利用している。

問題文の内容通りです

 

温水暖房は、温水ボイラー、温水循環ポンプ、放熱器、膨張タンク、配管で構成されています。

温水は流体の液体の状態で、熱の加減によって、温度が上昇下降しますので、温水の顕熱を利用しています。

選択肢2. 蒸気暖房は、温水暖房に比べて制御性が良い。

蒸気暖房は、温水暖房に比べて制御性が悪い

 

蒸気暖房の蒸気は、暖房熱として凝縮の潜熱を利用するため、放熱量の調整が難しく、また、蒸気主管の圧力変化に蒸気エンタルピー変化が小さく、二位置制御を行うなどで制御性は難しくなります。

 

温水暖房では、熱媒に温水を用いて顕熱を利用するため、循環量一定で温度を負荷に応じて制御できるなど、制御性が容易です。

選択肢3. 蒸気暖房のウォーミングアップにかかる時間は、温水暖房に比べて短い。

問題文の内容通りです

 

温水暖房は予熱(ウォーミングアップ)に時間がかかり、間欠運転や短時間だけの利用でも予熱時間が大きい。

 

対して、蒸気暖房は、装置内の熱容量が小さいため、ウォーミングアップは短時間で行え、間欠運転に適しています。

選択肢4. 温水暖房に使用する温水の温度は、一般的に、50〜60℃とする。

問題文の内容通りです

 

温水暖房の温水温度は、50~80℃で、温水の放熱器での温度降下は、5~20℃の範囲です。

参考になった数37

02

温水暖房・蒸気暖房に関する設問です。

 

温水暖房と蒸気暖房はボイラーで温めた熱を暖房に用いる点は同じですが、

暖房機器へ送る熱を温水で送るか蒸気で送るかで異なります。

選択肢1. 温水暖房は、温水の顕熱を利用している。

正しいです。

以下は、物質の三態を理解している前提での説明となります。

 

温水暖房は温水の熱を利用した暖房ですが、

暖房に使ったお湯は冷めた状態でボイラーに戻ります。

お湯も物質の三態においては水に分類されるので、

温水暖房は、液体である水のまま温度だけが下がったことになります。

したがって、顕熱を使った暖房といえます。

 

逆に蒸気暖房は、

蒸気を暖房に利用した後は水になってボイラーに戻ります。

気体から液体に変わっているので、

潜熱を使った暖房といえます。

選択肢2. 蒸気暖房は、温水暖房に比べて制御性が良い。

誤りです。

ここでいう制御性とは、温度調節のしやすさのことです。

その上で、蒸気暖房は温水暖房と比べて温度調節がしづらいです。

 

温水暖房は水量調節で比較的容易に温度制御を行うことができますが、

蒸気暖房は蒸気量調節が難しく、温度制御がしづらいのが短所です。

選択肢3. 蒸気暖房のウォーミングアップにかかる時間は、温水暖房に比べて短い。

正しいです。

一般に蒸気暖房の方が温水暖房より早く始動できます。

これは、温水暖房より熱が高温であること、液体ではないのでポンプを設けなくてもよいことが理由です。

選択肢4. 温水暖房に使用する温水の温度は、一般的に、50〜60℃とする。

正しいです。

温水暖房で使われる温水の温度は通常、50~80度です。

この範囲内の入っているので本肢は正しいことになります。

※温水の温度は機種によって異なります。

参考になった数0