2級管工事施工管理技士 過去問
令和5年度(2023年)前期
問12 (ユニットB 問6)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級管工事施工管理技士試験 令和5年度(2023年)前期 問12(ユニットB 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
- 冷房時にもガスや油をバーナーで燃焼させる必要がある。
- 圧縮式冷凍機に比べて機器の立上がり時間が短い。
- 機内を大気圧以下に保つ必要がある。
- 吸収液には臭化リチウムが用いられる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
吸収冷温水機に関する問題です。
正
問題文の内容通りです。
吸収冷温水機は、吸収冷凍機と同じように、蒸発器・吸収器・再生器・凝縮器のサイクルで、冷水と温水を送り出す機器です。
直だき吸収冷凍機は、二重効用吸収冷凍機の加熱源の高圧水蒸気を、ガス・灯油・重油などで燃焼して加熱する方式です。
誤
圧縮式冷凍機に比べて機器の立上がり時間が長い。
蒸気圧縮式冷凍機と比べると、次の特徴があります。
・法令上の運転士資格が不要です。
・低負荷時の効率が良い。
・始動時間が長い。
・冷却塔の容量が大きい。
・機内は大気圧以下で、圧力による爆発などの危険がない。
正
問題文の内容通りです。
前問の特徴を参照して下さい。
正
問題文の内容通りです。
吸収剤は臭化リチウム水溶液で、腐食防止剤を添加します。
冷媒は純水とします。
参考になった数24
この解説の修正を提案する
02
吸収冷温水機に関する設問です。
正しいです。
臭化リチウム溶液を分離する際に、バーナーで加熱が必要です。
誤りです。
圧縮式冷凍機と比べて立ち上がりに時間がかかります。
フロンや二酸化炭素などを利用した圧縮式冷凍機と比べて、
吸収液の再生などが加わり、動作が多いことが理由です。
第一次検定の頻出事項ですので、覚えておきましょう。
正しいです。
吸収冷温水機の内部は大気圧以下(富士山頂などと同じ、気圧が低い状態)とします。
気圧を低くすることで、冷媒に用いる水が100度未満でも沸騰し、機器内の循環を促します。
正しいです。
吸収冷温水機の蒸気を回収する吸収液には臭化リチウムが用いられます。
参考になった数1
この解説の修正を提案する