問題

2級管工事施工管理技士試験 令和5年度(2023年)前期 問14(ユニットB 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

換気の「対象となる室」と「換気の必要な主な要因」の組合せのうち、適当でないものはどれか。
  • 浴室 ―――――――――― 水蒸気
  • 車庫 ―――――――――― 有害ガス
  • エレベーター機械室 ――― 熱
  • ポンプ室 ―――――――― 酸素供給

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

換気の「対象となる室」と「換気の必要な主な要因」の組合せに関する問題です。

 

「対象となる室」と「換気の必要な主な要因」の関係を、いくつかを例として、下表のように表されます。

 

室名換気の必要な要因
臭気湿気

有害

ガス

酸素

供給

浴室    
車庫    

エレベーター

機械室

    
ポンプ室    

便所・

洗面室

    
更衣室    
台所  
業務用厨房
電気室    
発電機室   
書庫・倉庫  
コピー室   

選択肢1. 浴室 ―――――――――― 水蒸気

正しい組み合わせです

選択肢2. 車庫 ―――――――――― 有害ガス

正しい組み合わせです

選択肢3. エレベーター機械室 ――― 熱

正しい組み合わせです

選択肢4. ポンプ室 ―――――――― 酸素供給

ポンプ室 ――――――――

 

ポンプから発生するものは、熱だけです。

 

ただし、ポンプの流体が有害ガスであれば、漏れを想定して、有害ガスや酸素供給などが要因に加わります。今回の問題の前提には何も記載がないため、熱のみが要因です。

参考になった数34

02

換気に関する組み合わせを尋ねる設問です。

選択肢1. 浴室 ―――――――――― 水蒸気

正しいです。

浴室ではお湯が発する水蒸気(湯気)が生じるので、

換気によって排出が必要といえます。

選択肢2. 車庫 ―――――――――― 有害ガス

正しいです。

車庫では電気自動車などを除き、車のエンジンから排ガス(有害ガス)が出ますので、

換気によって排出が必要といえます。

選択肢3. エレベーター機械室 ――― 熱

正しいです。

エレベーターの作動によって装置自体から熱が生じるので、

換気によって排出が必要といえます。

選択肢4. ポンプ室 ―――――――― 酸素供給

誤りです。

ポンプは水などの液体を送り出すものですが、

作動に酸素を供給しなくてもよいので、

換気は酸素供給のためではありません。

ポンプ室の換気は、ポンプを作動させるモーターの熱を排出することが目的です。

参考になった数0