- 各個通気方式は、誘導サイホン作用及び自己サイホン作用の防止に有効である。
- 通気立て管の下部は、最低位の排水横枝管より高い位置で排水立て管に接続する。
- 排水ますは、屋外排水管の直進距離が管径の120倍を超えない範囲で設ける。
- 排水管に設ける通気管の最小管径は、30mmとする。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
排水・通気設備に関する問題です。
正
問題文の内容通りです。
各個通気方式は、各器具の排水管より各個ごとに通気管を立ち上げる方式で、誘導サイホン作用および自己サイホン作用防止に有効で、機能上最も優れた通気方式です。
誤
通気立て管の下部は、最低位の排水横枝管より低い位置で排水立て管に接続する。
通気立て管の下部は、管径を縮小せずに、最低位の排水横枝管より低い位置で、排水立て管に接続します。または、排水横主管に接続します。
正
問題文の内容通りです。
排水ますは、管の接続が容易にでき清掃も容易な大きさとし、次のように設置します。
・敷地排水管の延長が、管径の120倍を超えない範囲で、設置します。
・敷地排水管の起点とします。
・勾配が大きく変化する箇所を選びます。
正
問題文の内容通りです。
・通気管の最小径は、30 mmです。
・各個通気管の管径は、接続される排水管の管径の1/2以上です。
・ループ通気管の管径は、排水横枝管と通気立管の、どちらか小さい管径の1/2以上です。
参考になった数23
この解説の修正を提案する
02
排水・通気設備に関する設問です。
正しいです。
各個通気方式は、
トイレや流しなどの衛生器具ごとに通気管を立て、外まで引っ張る方式です。
他の衛生器具の影響を受けないため、誘導サイホン作用は起こらず、自己サイホン作用も起こりにくい点が利点です。
ただし配管が過剰に増えてしまい、設計や施工に支障が出やすい欠点があるため、
衛生器具の通気はループ通気方式が主流です。
誤りです。
通気立て管の下部は、最も下(最低位)の排水横主管より高い位置で排水立て管に接続します。
排水横枝管ではありません。
正しいです。
排水ますは、一般に屋外排水管の直線距離(直進距離)が管径の120倍を超えない間隔(範囲)ごとに設けなければなりません。
(地域により、特別な規定が定められている場合があります)
点検や清掃に支障をきたさないようにするために定められています。
正しいです。
配水管に設ける通気管の最小管径は30mm(30A)です。
国の公共建築工事標準仕様書(標仕)に定められています。
(地域により、特別な規定が定められている場合があります)
参考になった数0