- 2号消火栓(広範囲型を除く。)は、防火対象物の階ごとに、その階の各部分からホース接続口までの水平距離が20m以下となるようにする。
- 屋内消火栓の加圧送水装置は、直接操作によってのみ停止できるものとする。
- 1号消火栓は、防火対象物の階ごとに、その階の各部分からホース接続口までの水平距離が25m以下となるようにする。
- 屋内消火栓の開閉弁の位置は、自動式のものでない場合、床面からの高さを1.5m以下とする。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
屋内消火栓設備に関する問題です。
誤
2号消火栓(広範囲型を除く。)は、防火対象物の階ごとに、その階の各部分からホース接続口までの水平距離が15 m以下となるようにする。
「消防法施行令第11条(屋内消火栓設備に関する基準)」第3項第2号
【 第1項各号に掲げる防火対象物やその部分で、第1号に挙げる防火対象物かその部分(第1号消火栓)以外のもの(第2号消火栓)の基準
(1) 屋内消火栓は、防火対象物の階ごとに、階の各部分からホース接続口までの水平距離が、15 m以下となるように設けます。 】
なお、1号消火栓の場合は、水平距離が25 m以下です。
正
問題文の内容通りです。
「消防法施行規則第12条(屋内消火栓設備に関する基準の細目)」第7項
【 ヘ 起動装置は、直接操作でき、屋内消火栓箱の内部か直近の箇所の操作部から遠隔操作できるようにします。
ト 加圧送水装置は、直接操作によってのみ停止されます。 】
正
問題文の内容通りです。
最初の問題の解説を参照して下さい。
正
問題文の内容通りです。
「消防法施行規則第12条(屋内消火栓設備に関する基準の細目)」第1項第1号
【 屋内消火栓の開閉弁は、床面からの高さが 1.5 m以下の位置、あるいは天井に設けます。開閉弁を天井に設ける場合は、開閉弁は自動式とします。 】
参考になった数31
この解説の修正を提案する
02
屋内消火栓に関する設問です。
誤りです。
広範囲型を除く2号消火栓は、
防火対象物の階ごとに、
その階の各部分からホース接続口までの水平距離を15m以下とします。
「消火栓からホースの長さで15m以内をカバーできること」という意味です。
20m以下ではありません。
正しいです。
屋内消火栓のポンプ(加圧送水装置)の停止操作は、消火栓に設けられた停止ボタンを押すなどの直接操作でなければ停止できません。
「起動」は防災センターなどの操作盤から遠隔でも可能ですが、
防災センターからは鎮圧を直接確認できないことが多いことからわかるように、
遠隔での「停止」は被害を拡大する恐れがあるため不可とされています。
正しいです。
1号消火栓と広範囲型2号消火栓は、
防火対象物の階ごとに、
その階の各部分からホース接続口までの水平距離を25m以下とします。
「消火栓からホースの長さで25m以内をカバーできること」という意味です。
正しいです。
屋内消火栓の水の開閉バルブまたはレバー(開閉弁)の位置は、自動式のものを除き、床面から1.5m以下の位置に設けなければなりません。
人によっては手が届かずに消火栓が使えないという事態を防ぎます。