2級管工事施工管理技士 過去問
令和5年度(2023年)前期
問28 (ユニットC 問5)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級管工事施工管理技士試験 令和5年度(2023年)前期 問28(ユニットC 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

「設備機器」と「設計図書に記載する項目」の組合せのうち、適当でないものはどれか。
  • ボイラー ――――― 最高使用圧力
  • 吸収冷温水機 ――― 冷却水量
  • 空気清浄装置 ――― 騒音値
  • 換気扇 ―――――― 羽根径

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

「設備機器」と「設計図書に記載する項目」の組合せに関する問題です。

選択肢1. ボイラー ――――― 最高使用圧力

正しい組み合わせです。

 

ボイラーの設計図書記載項目は、形式・定格出力・最高使用圧力・温水出口温度・燃料種・燃料消費量・制御方式などです。

選択肢2. 吸収冷温水機 ――― 冷却水量

正しい組み合わせです。

 

吸収冷温水機の設計図書記載項目は、兵式・冷凍能力・冷水量・冷水出口温度・冷却水量・冷水入口温度・加熱能力・温水出入口温度・燃料種・燃料消費量などです。

選択肢3. 空気清浄装置 ――― 騒音値

騒音値は、設計図書項目ではありません

 

空気清浄機の仕様は、浄化方式・消費電力・外形寸法・質量・フィルター・独自気流・正常時間・空気清浄適用床面積・風量・運転音です。

選択肢4. 換気扇 ―――――― 羽根径

正しい組み合わせです。

 

換気扇の仕様は、開口寸法・羽根(形式と径)・風量・消費電力、です。

参考になった数27

02

設計図書に関する設問です。

選択肢1. ボイラー ――――― 最高使用圧力

正しいです。

最高使用圧力は、ボイラーの運転に必要な情報です。

設計図書に記載します。

選択肢2. 吸収冷温水機 ――― 冷却水量

正しいです。

冷却水量は、吸収冷温水機の運転に際し必要な情報です。

設計図書に記載します。

選択肢3. 空気清浄装置 ――― 騒音値

誤りです。

空気清浄機(装置)ではフィルターの仕様、粉じん保持容量などが運転に際し必要です。

騒音値は空気清浄機に本来求められている空気の浄化とは直接関係がないため、

設計図書に記載しなくても差し支えありません。

選択肢4. 換気扇 ―――――― 羽根径

正しいです。

換気扇では羽根径(ファンの直径)は施工に際し必要な情報です。

設計図書に記載します。

参考になった数0