2級管工事施工管理技士 過去問
令和5年度(2023年)前期
問31 (ユニットD 問3)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級管工事施工管理技士試験 令和5年度(2023年)前期 問31(ユニットD 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
- ダクトの吊り間隔
- 防火ダンパー用温度ヒューズの作動試験
- 埋設排水管の勾配
- コンクリートの強度試験
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
抜取検査に関する問題です。
正
抜き取り検査で行います。
連続モノやカサモノは、全数検査は困難です。
正
抜き取り検査で行います。
温度ヒューズの作動試験は、破壊検査に当たり、全数検査は行えません。
誤
抜き取り検査は不適当です。
埋設排水管の勾配は、隠ぺい部分に当たり、不良を見逃すと、後工程に重大な損失を与えます。
正
抜き取り検査で行います。
連続体に当たり、全てを検査対象にはできません。
参考になった数20
この解説の修正を提案する
02
検査のうち、抜取検査の適否を問う設問です。
検査には抜取検査と全数検査があります。
設備工事については、以下の基準で判断します。
抜取検査:検査により設備が破壊される場合(温度ヒューズの作動、コンクリート強度など)、抜取検査で見つけられずにトラブルが生じても、影響が小さいと解される部分(支持間隔、風量試験、ねじ加工の精度など)
全数検査:検査により設備が破壊されず、かつ抜取検査で見つけられずにトラブルが生じれば影響が大きいと解される部分(液体の配管、貫通部処理、ボイラーなどの安全弁など)
以上より、抜取検査では足りず、全数検査を要するのは「埋設排水管の勾配」の肢です。
埋設排水管を含む液体の配管は、
勾配が足りないと詰まりや逆流の原因となるので、
系統ごとに設計図書記載の勾配を確保していることを確認します。
正しいです。
正しいです。
誤りです。
正しいです。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問30)へ
令和5年度(2023年)前期 問題一覧
次の問題(問32)へ