2級管工事施工管理技士 過去問
令和5年度(2023年)後期
問23 (ユニットB 問17)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級管工事施工管理技士試験 令和5年度(2023年)後期 問23(ユニットB 問17) (訂正依頼・報告はこちら)
- 事務所
- 集会場
- 公衆便所
- 共同住宅
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
JIS規定の「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準」で、処理対象人員算定と延べ面積に関する問題です。
建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準では、建築用途に対して、処理対象人員 nを算出するための算定式が表されています。
正
算出式は厨房を設けるかどうかで異なっています。
厨房を設ける場合の算出式は、n=0.075 Aで、Aは延べ面積です。
厨房を設けない場合の算出式は、n=0.06 Aで、Aは延べ面積です。
正
算出式は、n=0.08 Aで、Aは、延べ面積です。
誤
算出式は、n=16 Cで、Cは、総便器数で、延べ面積とは関係ありません。
正
算出式は、n=0.05 Aで、Aは、延べ面積です。
ただし、nは、n<3.5では n=3.5、n>6 では n=6 とします。
参考になった数22
この解説の修正を提案する
02
JISの「用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準」では、
・延べ面積Aから処理対象人員nを求める用途
・延べ面積ではなく、器具数などで算定する用途
が決められています。
特に公衆便所は延べ面積でなく「便器数×係数」で算定する点が重要です。
正
「事務所」
事務所では、延べ面積Aから処理対象人員nを求めます。
・厨房あり: n = 0.075 A
・厨房なし: n = 0.06 A
といった形で、A 延べ面積基準で算定する代表的用途です。
正
「集会場」
集会場も同様に、延べ面積Aに対応した人員係数により、
n = 0.08 A
などのように算定します。
多数利用を想定しているため、面積基準が適切です。
誤
「公衆便所」
公衆便所は、延べ面積からは処理対象人員を求めません。
理由は、
・延べ面積と利用者数が比例しない
・実際の負荷は便器数に強く依存する
ためであり、JISでは
n = 16 C(C:総便器数)
のように、器具数基準で算定します。
したがって「延べ面積から算定」とするのは誤りです。
正
「共同住宅」
共同住宅については、JIS基準では延べ面積Aから
n = 0.05 A
として処理対象人員を求めます。
さらに、上限・下限の補正(例:3.5〜6人の範囲に補正)
も設けられています。
・延べ面積で算定:事務所・集会場・共同住宅 など
・器具数で算定:公衆便所(公衆トイレ)は便器数×係数
・公衆便所は延べ面積基準を用いない
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問22)へ
令和5年度(2023年)後期 問題一覧
次の問題(問24)へ