2級管工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)前期
問27 (ユニットC 問4)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級管工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年)前期 問27(ユニットC 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
- 防火ダンパーのケーシング及び可動羽根の板厚は、風量調節ダンパーと同じである。
- 共板フランジ工法は、ダクト本体を成形加工してフランジにする。
- パンカルーバーは、球面の一部にノズル形の吹出口を設けたもので、気流を自由な方向に吹き出すことができる。
- スパイラルダクトの接続には、差込み継手又はフランジ継手を用いる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
ダクト及びダクト附属品に関する問題です。
誤
防火ダンパーのケーシング及び可動羽根の板厚は、風量調節ダンパーより大きい。
防火ダンパーは、ケーシングおよび及び可動羽根は、厚さ 1.5mm 以上の鋼板です。
風量調整ダンパーは、ケーシング及び可動羽根は、厚さ 1.2mm 以上の鋼板です。
正
問題文の内容通りです。
共板フランジ工法は、ダクト本体を成型加工してフランジとし、フランジがダクトと一体のため、組立時にコーナーピース(コーナー金具)を取付けます。4隅のボルト・ナットと専用フランジ押さえ金具で接続します。
スライドオンフランジ工法は、鋼板を成型加工してフランジを製作し、フランジをダクトに差し込んで、スポット溶接します。4隅のボルト・ナットと専用フランジ押さえ金具で接続します。
正
問題文の内容通りです。
パンカルーバーは、スポット型吹出口として用いられ、球面の一部にノズル形の吹出口を設け、球面を自由回転できる構造として、気流が自由方向に吹出せるようにします。
正
問題文の内容通りです。
スパイラルダクトの差込み継手接合
・継手は、亜鉛鉄板をはぜ継ぎか、溶接加工したものを使います。
・継手の差込み長さは、呼称寸法に関係なく、60 mm以上とします。
スパイラルダクトのフランジ継手接合
・接合材料は、接合用フランジ・フランジ取付け用リベット・接合用ボルトです。
・フランジ最大間隔は、4000 mmです。
・フランジは山形鋼を溶接加工し、接触面を平滑に仕上げ、ボルト穴を開けます。
・フランジ用カラーは、つば部外径が差込部外径より 15 mm 以上大きく、板厚は接続ダクトより1番手厚く、差込み長さは 100 mm 以上とします。
参考になった数45
この解説の修正を提案する
02
ダクト及びダクト附属品に関する記述のうち適当でないものを選択する問題です。
誤りです。よってこの選択肢が正解となります。
防火ダンパーのケーシング及び可動羽根の板厚は、1.5mm以上となっています。
風量調節ダンパーでは1.2mm以上となっています。
正しいです。
共板フランジ工法は、ダクト本体を成形加工して接合部をフランジにし、直接接続する工法です。
正しいです。
選択肢の説明のとおりです。
パンカルーバーは形が球面の一部になっていて、方向を変えることができます。
正しいです。
選択肢の説明のとおりです。
小口径のスパイラルダクトの接続には差込み継手が、口径が600mm以上のスパイラルダクトの接続にはフランジ継手が用いられます。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
03
ダクトおよび附属品は、空調設備の性能や安全性に直結するため、各部材の構造や用途を正しく理解することが重要です。以下では、各記述の正誤を丁寧に確認します。
防火ダンパーは火災時に煙や炎の拡大を防ぐため、風量調節ダンパーよりも厚い鋼板が用いられます。同じ板厚ではありません。誤った記述です。従ってこの選択肢が正解です。
共板フランジは、ダクト本体の板を折り曲げてフランジ形状を作る工法で、軽量で施工性が高い特徴があります。正しいです。
パンカルーバーは多方向に気流を調整できる吹出口で、空調の快適性向上に用いられます。正しいです。
スパイラルダクトは丸形のため、差込み継手やフランジ継手で確実に接続します。一般的な施工方法です。正しいです。
ダクトや附属品は、空調設備の性能・安全性を左右する重要な要素です。各部材の構造や用途を正しく理解することで、適切な選定と施工が可能となり、設備全体の信頼性向上につながります。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問26)へ
令和6年度(2024年)前期 問題一覧
次の問題(問28)へ