2級管工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)前期
問28 (ユニットC 問5)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級管工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年)前期 問28(ユニットC 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

「設備機器」と、その仕様として設計図書に「記載する項目」の組合せのうち、適当でないものはどれか。
  • 設備機器:ユニット形空気調和機  記載する項目:機外静圧
  • 設備機器:給湯用循環ポンプ  記載する項目:循環水量
  • 設備機器:排水用水中モーターポンプ  記載する項目:口径
  • 設備機器:送風機  記載する項目:初期抵抗

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

「設備機器」と、設計図書の仕様として「記載する項目」の組合せに関する問題です。

選択肢1. 設備機器:ユニット形空気調和機  記載する項目:機外静圧

問題文の内容通りです

 

ユニット形空気調和機の仕様記載事項は、下記です。

形式、冷却能力、加熱能力、列数、加湿形式、有効加湿量、風量、機外静圧、コイル空気出入口温度、冷温水量か蒸気量、冷温水入口温度、冷温水損失水頭、コイル通過風速、電動機、基礎の種別、台数

選択肢2. 設備機器:給湯用循環ポンプ  記載する項目:循環水量

問題文の内容通りです

 

給湯用循環ポンプの仕様記載事項は、下記です。

呼び径、循環水量、循環水頭、電動機、台数

選択肢3. 設備機器:排水用水中モーターポンプ  記載する項目:口径

問題文の内容通りです

 

排水用水中モーターポンプの仕様記載事項は、下記です。

呼び径、揚水量、揚程、電動機、ケーブル長さ、台数

選択肢4. 設備機器:送風機  記載する項目:初期抵抗

設備機器:送風機  記載する項目:初期抵抗は項目に無し

 

送風機の仕様記載事項は、下記です。

形式、呼び番号、種別、風量、静圧、電動機、基礎種別、防振材種類、振動絶縁効率、台数

 

初期抵抗が仕様記載事項にある機器は、全熱交換器、エアフィルター(自動巻取式)です。

参考になった数57

02

「設備機器」とその仕様として設計図書に「記載する項目」の組合せのうち適当でないものを選択する問題です。

選択肢1. 設備機器:ユニット形空気調和機  記載する項目:機外静圧

正しいです。

ユニット形空気調和機の記載事項は、形式、冷却能力、加熱能力、列数、加湿形式、有効加湿量、風量、機外静圧、コイル空気出入口温度、コイル通過風速、冷温水量または蒸気量、冷温水入口温度、冷温水損失水頭、電動機、基礎の種別、台数です。

選択肢2. 設備機器:給湯用循環ポンプ  記載する項目:循環水量

正しいです。

給湯用循環ポンプの仕様記載事項は、形式、呼び径、循環水量、循環水頭、電動機、台数です。

選択肢3. 設備機器:排水用水中モーターポンプ  記載する項目:口径

正しいです。

排水用水中モーターポンプの記載事項は、形式、口径、水量、揚程、電動機出力及び電源仕様、台数です。

選択肢4. 設備機器:送風機  記載する項目:初期抵抗

誤りです。よってこの選択肢が正解となります。

送風機の記載事項は、形式、呼び番号、風量、静圧、電動機出力及び電源仕様、台数です。

初期抵抗とは、使用前の空気抵抗です。フィルター等には記載する必要がありますが、送風機には記載の必要はありません。

まとめ

設計図書に記載する項目がなかなか憶えられない方が多いと思います。

全て憶えられなくても、「その項目は必要なのか?」「機器の運転・運用・管理にどう関係するのか?」を考えると答えが出しやすくなります。

機器がどういうものなのかしっかり把握してください。

参考になった数1

03

設備機器の仕様は、機器ごとに記載すべき項目が明確に定められており、誤った項目を記載すると設計や施工に支障が生じます。ここでは各組合せの正誤を確認します。

選択肢1. 設備機器:ユニット形空気調和機  記載する項目:機外静圧

ユニット形空調機では、ダクト接続後の必要風量を確保するため、機外静圧の指定が不可欠です。正しいです。

選択肢2. 設備機器:給湯用循環ポンプ  記載する項目:循環水量

循環ポンプは、必要な循環水量に基づいて機種選定を行うため、設計図書に循環水量を記載します。正しいです。

選択肢3. 設備機器:排水用水中モーターポンプ  記載する項目:口径

排水用水中ポンプは、吐出管の口径が機種選定の基本条件となるため、口径の記載は適切です。正しいです。

選択肢4. 設備機器:送風機  記載する項目:初期抵抗

送風機に必要なのは「必要風量」「機外静圧」などであり、初期抵抗はフィルタなどの機器側の値で、送風機の仕様項目ではありません。誤った記述です。従ってこの選択肢が正解です。

まとめ

設備機器の仕様項目は、機器の性能を正しく発揮させるために重要です。空調機・ポンプ・水中ポンプなどは適切な項目が決まっており、誤った記載は設計不良につながります。正しい理解が安全で効率的な設備設計につながります。
 

参考になった数0