2級管工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)後期
問22 (空調衛生設備 問16)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級管工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年)後期 問22(空調衛生設備 問16) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)

ガス設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。

  • 一般家庭用のガスメーターは、原則としてマイコンメーターとする。
  • 液化石油ガス(LPG)のガス漏れ警報器の有効期間は、7年である。
  • 液化石油ガス(LPG)は、空気中に漏えいすると低い場所に滞留しやすい。
  • 「ガス事業法」による特定ガス用品の基準に適合している器具には、PSマークが表示される。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

ガス設備に関する問題です。

選択肢1. 一般家庭用のガスメーターは、原則としてマイコンメーターとする。

正

問題文内容のとおりです。

 

ガスメーターは、ガス漏れなどの事故防止のため、マイコンメーターが開発され、原則、これを設置します。

マイコンメーターの機能概要は、下表によります。

機能項目概要
ガス遮断器能流量超過メーター下流に異常な多量流量
感震250Galを超える地震動
圧力低下ガス圧0.2kPa低下
継続使用時間ガスの消し忘れ
外部信号入力都市ガス警報連動
復帰機能復帰操作復帰ボタン
信号漏洩確認ガス栓の締め忘れ時、復帰後再遮断
警報機能ガス漏洩検知内管漏れなど、継続漏れ検出

選択肢2. 液化石油ガス(LPG)のガス漏れ警報器の有効期間は、7年である。

誤

液化石油ガス(LPG)のガス漏れ警報器の有効期間は、5年である。

 

LPガス用ガス漏れ警報器の有効期間は、製造後、5年です。

都市ガス用は、購入後、5年です。

選択肢3. 液化石油ガス(LPG)は、空気中に漏えいすると低い場所に滞留しやすい。

正

問題文内容のとおりです。

 

LPGのガス比重は、プロパンでは 1.5、ブタンでは 2.0 で、空気1 より重いため、低い箇所に滞留します。

選択肢4. 「ガス事業法」による特定ガス用品の基準に適合している器具には、PSマークが表示される。

正

問題文内容のとおりです。

 

ガス事業法の基づく特定ガス用品には、適合性検査に合格すると、PSマークが表示できます。マークは、ひし形にPS TGと表示されます。

 

LGガス法に基づく特定液化石油ガス器具も同様に、PSマークとして、ひし形にPS LPGと表示されます。

参考になった数45

02

ガス設備に関する設問です。

選択肢1. 一般家庭用のガスメーターは、原則としてマイコンメーターとする。

正しいです。

マイコンとは小型のコンピュータのことで、

ガス使用量の検知の他、ガス漏れの監視も行います。

 

2025年現在、ガスメーターは一部でスマートメータ―が使用されています。

スマートメーターは上記のマイコンメーターにモバイル通信機能を追加したもので、

検針員の巡回を行わずにオンラインで自動的に検針を行います。

選択肢2. 液化石油ガス(LPG)のガス漏れ警報器の有効期間は、7年である。

誤りです。

LPガス用ガス漏れ警報器の有効期間は製造後5年です。

センサーの寿命などを考慮して定められています。

なお、都市ガス用ガス漏れ警報器の有効期間は購入後5年です。

選択肢3. 液化石油ガス(LPG)は、空気中に漏えいすると低い場所に滞留しやすい。

正しいです。

LPガス(プロパン・ブタンなどを主成分:LPG)は空気より重いため、ガス漏れの際、下に沈みます。

逆に都市ガス(液化天然ガス:LNG)は空気より軽いため、ガス漏れの際、上に浮きます。

選択肢4. 「ガス事業法」による特定ガス用品の基準に適合している器具には、PSマークが表示される。

正しいです。

特定ガス用品とは、半密閉式の給湯器・ストーブ・風呂釜、ガスふろバーナーのことです。

特定ガス用品でない機器を含めて、

ガス用品はPSマーク(ガス用品はPSTGと書かれたマーク)がないと販売できません。

参考になった数9

03

ガス設備に関する記述のうち適当でないものを選択する問題です。

選択肢1. 一般家庭用のガスメーターは、原則としてマイコンメーターとする。

正しいです。

ガス漏れによる事故を防止するために原則として遮断機能と警報機能を備えているマイコンメーターとします。

選択肢2. 液化石油ガス(LPG)のガス漏れ警報器の有効期間は、7年である。

誤りです。よってこの選択肢が正解となります。

液化石油ガス(LPG)のガス漏れ警報器の有効期間は、製造後5年です。

選択肢3. 液化石油ガス(LPG)は、空気中に漏えいすると低い場所に滞留しやすい。

正しいです。

液化石油ガス(LPG)の主成分であるプロパンとブタンのガス比重は空気より重いため(プロパンが1.52でブタンが2.0)、空気中に漏えいすると低い場所に滞留しやすいです。 

選択肢4. 「ガス事業法」による特定ガス用品の基準に適合している器具には、PSマークが表示される。

正しいです。

選択肢の説明のとおりです。

特定ガス用品とは、構造や使用状況から災害の危険性が特に高いとされ、第三者機関による検査と合格後のマーク表示が義務付けられている機器です。

その合格後に表示するマークがPSマークで、基準に適合していることを示しています。

参考になった数2