2級管工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)後期
問23 (ユニットB 問17)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級管工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年)後期 問23(ユニットB 問17) (訂正依頼・報告はこちら)
- 事務所
- 集会場
- 公衆便所
- 共同住宅
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
JISに規定する「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準」に関する問題です。
正
処理対象人員算定に、延べ面積を使用する。
n=0.075×A n:処理人員、A:延べ面積………業務用厨房あり
n=0.06 ×A n:処理人員、A:延べ面積………業務用厨房なし
正
処理対象人員算定に、延べ面積を使用する。
n=0.08×A n:処理人員、A:延べ面積
誤
処理対象人員算定に、延べ面積を使用しない。
n=16×C n:処理人員、C:総便器数
正
処理対象人員算定に、延べ面積を使用する。
n=0.05×A n:処理人員、A:延べ面積
参考になった数36
この解説の修正を提案する
02
浄化槽の規模を決める際の算定基準に関する設問です。
建物の用途によって異なり、
国土交通省のホームページで公開されています。
https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/sgml/105/81000279/ref/y0000001.pdf
正しいです。
延べ面積×0.075で算定します(業務用厨房を設ける場合は延べ面積×0.06)。
正しいです。
延べ面積×0.08で算定します。
集会場の他、公会堂・劇場・映画館・演芸場も同じ算定基準です。
誤りです。
公衆便所は総便器数×16です。
延べ面積は使いません。
公衆トイレはトイレのためだけに設ける建物ですので、
この中では延べ面積が最も関係ないと類推する手で解くことも可能と思われます。
正しいです。
原則として、延べ面積×0.05です。
※例外があります。
参考になった数13
この解説の修正を提案する
03
浄化槽の処理対象人員を算定するときに延べ面積によることが適当でないものを選択する問題です。
浄化槽の処理対象人員を算定方法には、延べ面積から算定する方法以外に、総便器数に定数を乗じ算定する(便所)、定員に定数を乗じ算定する(保育所、幼稚園、小中学校)といった方法があります。
正しいです。
事務所の算定式は以下のとおりです。
業務用厨房設備を設ける場合 n=0.075A
業務用厨房設備を設けない場合 n=0.06A
(n:人員、A:延べ面積)
正しいです。
集会場の算定式は以下のとおりです。
n=0.08A
(n:人員、A:延べ面積)
劇場・映画館なども同じ式で計算します。
誤りです。よってこの選択肢が正解となります。
冒頭の説明のとおりです。
便所は、総便器数に定数を乗じて算定します。
正しいです。
共同住宅の算定式は以下のとおりです。
n=0.05A
(n:人員、A:延べ面積)
ただし、算出されたnの1戸あたりの値によって最終的な値が変わります。
延べ面積から算定することには変わりはないので、こちらは「正しい」ということになります。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問22)へ
令和6年度(2024年)後期 問題一覧
次の問題(問24)へ