2級管工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)後期
問19 (ユニットB 問13)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級管工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年)後期 問19(ユニットB 問13) (訂正依頼・報告はこちら)

排水設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 排水立て管の管径は、下階になるに従い、排水負荷に応じて大きくする。
  • 建物内で、汚水と雑排水を合流して流す方式を合流式という。
  • 飲料水、食物、食器等を使用又は取り扱う機器からの排水は、間接排水とする。
  • 大便器に接続する汚水管の最小管径は、75mmとする。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

排水設備に関する記述のうち、適当でないものを選択する問題です。

選択肢1. 排水立て管の管径は、下階になるに従い、排水負荷に応じて大きくする。

誤りです。よってこの選択肢が正解です。

排水立て管の管径は上層から下層まで同じ大きさとします。

理由としては、立て管の管径に違いがあると管内の空気の流れが滞ることが挙げられます。

選択肢2. 建物内で、汚水と雑排水を合流して流す方式を合流式という。

正しいです。

選択肢の説明のとおりです。

合流式以外に、汚水と雑排水を別の排水系統とする分流式もあります。

水質保全では分流式の方が優れていますが、費用面では合流式の方が優れています。

選択肢3. 飲料水、食物、食器等を使用又は取り扱う機器からの排水は、間接排水とする。

正しいです。

逆流による汚染を防ぐために間接排水とします。

このときの排水口空間は50mm以上とします。

選択肢4. 大便器に接続する汚水管の最小管径は、75mmとする。

正しいです。

詰まりを防止するために、75mm以上とします。

なお、2個以上の大便器を接続する場合は100mm以上必要です。

参考になった数25

02

排水設備は、衛生的で安全な排水を確保するために多くの基準が定められています。本問では、それぞれの記述が基準に適合しているかを確認し、正誤を判断します。
 

選択肢1. 排水立て管の管径は、下階になるに従い、排水負荷に応じて大きくする。

排水立て管の管径は、上層から下層まで一貫して同じ大きさにするのが基本です。その理由は、途中で管径が変わると管内の空気の流れが乱れ、通気が滞ってしまうためです。こうした空気の停滞は排水不良や異音の原因となるため、管径を統一することが重要になります。誤った記述で、従ってこの選択肢が正解です。

選択肢2. 建物内で、汚水と雑排水を合流して流す方式を合流式という。

汚水と雑排水を同一管で流す方式は「合流式」であり、定義として正しい内容です。
 

選択肢3. 飲料水、食物、食器等を使用又は取り扱う機器からの排水は、間接排水とする。

厨房機器や食器洗浄機などは、衛生上の理由から直接排水を避け、トラップを介した間接排水とする必要があります。記述は正しいです

選択肢4. 大便器に接続する汚水管の最小管径は、75mmとする。

大便器に接続する汚水管は、通常75mm以上が必要とされます。基準に適合します。正しいです。

 

まとめ

排水設備では、管径の設定、排水方式の違い、衛生上必要な間接排水など、基準を正しく理解することが重要です。基準の背景を理解することで、より確実な設備設計につながります。

 

参考になった数4