2級管工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)後期
問34 (ユニットC 問6)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級管工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年)後期 問34(ユニットC 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

「配管材」と「主な接合方法」の組合せのうち、適当でないものはどれか。
  • 配管用炭素鋼鋼管          ――― ねじ接合、フランジ接合
  • 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ――― ねじ接合、溶接接合
  • ステンレス鋼管           ――― メカニカル接合、溶接接合
  • 銅管                ――― メカニカル接合、差込接合

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

適当でないものは、「排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管―――ねじ接合、溶接接合」です。
この配管は、一般の排水・通気用では、排水鋼管用可とう継手(MDジョイント)による接合が基本です。ポンプアップ排水管のような一部の例外をのぞいて、ねじ接合や溶接接合を主な接合方法として答えるのは適切ではありません。

選択肢1. 配管用炭素鋼鋼管          ――― ねじ接合、フランジ接合

これは正しいです。
公共建築工事標準仕様書では、排水・通気管を除く水配管の鋼管は、ねじ接合、フランジ接合、ハウジング形管継手による接合又は溶接接合とされています。つまり、ねじ接合とフランジ接合は、配管用炭素鋼鋼管の代表的な接合方法に入ります。

選択肢2. 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ――― ねじ接合、溶接接合

これは適当ではありません。
排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管は、仕様書では2.5.6「排水用塩ビライニング鋼管及びコーティング鋼管」として扱われ、排水鋼管用可とう継手(MDジョイント)による接合が示されています。
また、ポンプアップ排水管の接合は鋼管の方法によるとされているので、ねじ接合やフランジ接合などが使われる場面はありますが、それは例外的な扱いです。ふつうの排水用としての主な接合方法を答えるなら、ねじ接合・溶接接合という組合せは合っていません。

選択肢3. ステンレス鋼管           ――― メカニカル接合、溶接接合

これは正しいです。
公共建築工事標準仕様書では、ステンレス鋼管は、呼び径60Su以下は性能基準を満足した継手による接合呼び径75Su以上は溶接接合、ハウジング形管継手による接合又はフランジ接合とされています。さらに、同じ箇所でメカニカル接合についても定められています。ですので、メカニカル接合と溶接接合の組合せは適切です。

選択肢4. 銅管                ――― メカニカル接合、差込接合

これは正しいです。
公共建築工事標準仕様書では、銅管の水配管の接合は、差込接合又はメカニカル接合とされています。差込接合では、継手に管を差し込んで、はんだやろうを使って接合します。したがって、この組合せはそのまま仕様書の内容に合っています。

まとめ

この問題では、配管材ごとに、ふつう何でつなぐかを整理して覚えているかがポイントです。
特に、排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管はMDジョイントによる接合が基本であることを押さえておくと、迷いにくくなります。
あわせて、鋼管はねじ・フランジ、ステンレス鋼管はメカニカル・溶接、銅管は差込・メカニカルという形で整理して覚えると、似た問題にも対応しやすいです。

参考になった数8

02

「配管材」と「主な接合方法」の組合せのうち、適当でないものを選択する問題です。

選択肢1. 配管用炭素鋼鋼管          ――― ねじ接合、フランジ接合

正しいです。

配管用炭素鋼鋼管の接合には、ねじ接合、フランジ接合、溶接接合が用いられます。

選択肢2. 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ――― ねじ接合、溶接接合

誤りです。よってこの選択肢が正解です。

排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管には溶接接合は不適です。

溶接時の熱によって管内側の塩化ビニルライニング部が溶解・焼損するためです。

排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管には、可とう継手の使用、ねじ接合が用いられます。

選択肢3. ステンレス鋼管           ――― メカニカル接合、溶接接合

正しいです。

ステンレス鋼管の接合には、メカニカル接合、溶接接合、フランジ接合が用いられます。

選択肢4. 銅管                ――― メカニカル接合、差込接合

正しいです。

銅管の接合には、メカニカル接合、差込接合が用いられます。

参考になった数2

03

配管材ごとに適切な接合方法が定められており、誤った組合せは施工不良や漏水の原因となります。本問では、各配管材と接合方法の組合せが正しいかどうかを確認します。 

選択肢1. 配管用炭素鋼鋼管          ――― ねじ接合、フランジ接合

一般的な鋼管は、小口径ではねじ接合、大口径ではフランジ接合が広く用いられます。組合せとして適切です。正しいです。 

選択肢2. 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ――― ねじ接合、溶接接合

塩ビライニング鋼管は内面に塩ビを施しているため、溶接するとライニングが焼損します。したがって溶接接合は不可であり、記述は誤りです。従ってこの選択肢が正解です。  

選択肢3. ステンレス鋼管           ――― メカニカル接合、溶接接合

ステンレス鋼管は、溶接接合のほか、拡管式や締付式などのメカニカル接合も一般的です。組合せは正しいです。

選択肢4. 銅管                ――― メカニカル接合、差込接合

銅管はろう付け、メカニカル接合、差込式継手など多様な接合方法があり、記述の組合せは適切です。正しいです。 

まとめ

配管材ごとに適切な接合方法を理解しているかがポイントです。特に塩ビライニング鋼管は溶接不可である点が重要です。配管材の特性と接合方法の関係を正しく把握することで、施工品質の確保とトラブル防止につながります。

参考になった数1