問13 (空調衛生設備 問7)
問題文
床面積の合計が100m2を超える住宅の調理室に設置するガスコンロ(開放式燃焼器具)の廃ガス等を、換気扇等により排気する場合の必要有効換気量として、「建築基準法」上、正しいものはどれか。
ただし、排気フードは設けないものとする。
ここで、
K:燃料の単位燃焼量当たりの理論廃ガス量[m3/(kW・h)]
Q:火を使用する器具の実況に応じた燃料消費量[kW]
ただし、排気フードは設けないものとする。
ここで、
K:燃料の単位燃焼量当たりの理論廃ガス量[m3/(kW・h)]
Q:火を使用する器具の実況に応じた燃料消費量[kW]
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
反映中…
2級管工事施工管理技士試験 令和8年度(2026年)前期 問13(空調衛生設備 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
床面積の合計が100m2を超える住宅の調理室に設置するガスコンロ(開放式燃焼器具)の廃ガス等を、換気扇等により排気する場合の必要有効換気量として、「建築基準法」上、正しいものはどれか。
ただし、排気フードは設けないものとする。
ここで、
K:燃料の単位燃焼量当たりの理論廃ガス量[m3/(kW・h)]
Q:火を使用する器具の実況に応じた燃料消費量[kW]
ただし、排気フードは設けないものとする。
ここで、
K:燃料の単位燃焼量当たりの理論廃ガス量[m3/(kW・h)]
Q:火を使用する器具の実況に応じた燃料消費量[kW]
- 2KQ[m3/h]
- 20KQ[m3/h]
- 30KQ[m3/h]
- 40KQ[m3/h]
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (1件)
01
正しいものは「40KQ[m³/h]」です。
開放式燃焼器具の廃ガスを換気扇などで排気する場合、必要有効換気量は、燃焼器具の条件によって決まります。
必要有効換気量は、
V=nKQ
で求めます。
排気フードがない場合は、係数nが40となるため、
V=40KQ[m³/h]
となります。
2KQは、燃焼器具の排気を煙突などに直接接続し、さらに特殊な条件で排気する場合などに用いられる値です。
今回の条件は「排気フードなしで換気扇等により排気する場合」なので、この値は使用しません。
したがって、この記述は適切ではありません。
20KQは、排気フードⅡ型を設けた場合に用いる値です。
排気フードによって廃ガスを効率よく捕集できるため、必要換気量を小さくできます。
今回は排気フードを設けない条件なので、この値にはなりません。
したがって、この記述は適切ではありません。
30KQは、排気フードⅠ型を設けた場合に用いる値です。
排気フードがあることで、燃焼による廃ガスを集めやすくなり、必要な換気量を減らすことができます。
しかし、この問題では「排気フードは設けない」と指定されています。
したがって、この記述は適切ではありません。
排気フードを設けない場合は、発生した廃ガスを換気設備だけで排出する必要があります。
そのため、必要換気量は最も大きい係数となり、
V=40KQ[m³/h]
で計算します。
したがって、この記述が正しいです。
開放式燃焼器具の必要換気量は、排気方法によって係数が変わります。
排気フードなし:40KQ
排気フードⅠ型:30KQ
排気フードⅡ型:20KQ
となります。
この問題では「排気フードは設けない」とあるため、必要有効換気量は40KQ[m³/h]です。