2級管工事施工管理技士 過去問
令和8年度(2026年)前期
問28 (設備機器材料 問5)
問題文
パッケージ形空気調和機の機器仕様として設計図書に記載する項目のうち、適当でないものはどれか。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
反映中…
2級管工事施工管理技士試験 令和8年度(2026年)前期 問28(設備機器材料 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
パッケージ形空気調和機の機器仕様として設計図書に記載する項目のうち、適当でないものはどれか。
- 冷温水出入口温度
- 屋外吸込空気温度
- 形式
- 屋内機用送風機の電動機容量
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (1件)
01
適当でないものは「冷温水出入口温度」です。
パッケージ形空気調和機は、冷媒を使って冷暖房を行う空調機であり、設計図書には形式、空気条件、送風機の仕様などを記載します。
一方、冷温水出入口温度は、冷温水を利用する中央方式の空気調和機などで使用する項目であり、一般的なパッケージ形空気調和機の機器仕様項目ではありません。
冷温水出入口温度は、冷水や温水を空調機へ送り、熱交換を行う方式で必要となる項目です。
例えば、空調機内のコイルへ冷水や温水を流して空気を冷却・加熱する場合に、入口温度と出口温度を確認します。
しかし、パッケージ形空気調和機は、一般的に冷媒を利用して冷暖房を行うため、冷温水の出入口温度は仕様項目として扱いません。
したがって、この記述は適当ではありません
屋外機を設置するパッケージ形空気調和機では、屋外から吸い込む空気の温度が冷暖房能力に影響します。
そのため、設計時には屋外吸込空気温度などを条件として記載します。
したがって、この記述は適当です。
空気調和機の形式は、機器を選定するうえで基本となる項目です。
パッケージ形空気調和機では、壁掛け形、床置き形、天井カセット形など、設置方法や構造によって形式を指定します。
したがって、この記述は適当です。
屋内機には、室内へ空気を送るための送風機が設置されています。
送風機を動かす電動機の容量は、必要な風量や機器能力を決めるための重要な仕様項目です。
したがって、この記述は適当です。
パッケージ形空気調和機は、冷媒を利用して冷暖房を行う空調機です。
設計図書には、形式、屋外吸込空気温度、送風機の電動機容量などの機器仕様を記載します。
一方、冷温水出入口温度は冷温水方式の空調設備で使用する項目であり、パッケージ形空気調和機の仕様項目ではありません。
したがって、適当でないものは「冷温水出入口温度」です。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
前の問題(問27)へ
令和8年度(2026年)前期 問題一覧
次の問題(問29)へ