施工の品質を確認するための検査に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
- 防火区画貫通箇所の穴埋めの確認は、抜取検査とする。
- 排水用水中モーターポンプのレベルスイッチの信号による発停の確認は、全数検査とする。
- 給水配管の水圧試験による確認は、全数検査とする。
- 防火ダンパーの温度ヒューズの作動の確認は、抜取検査とする。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (1件)
01
適当でないものは「防火区画貫通箇所の穴埋めの確認は、抜取検査とする。」です。
施工品質を確認する検査では、火災時の安全性に関わる部分や、施工後に確認しにくくなる部分は、原則として全数確認を行います。
防火区画を貫通する部分の穴埋め処理は、火や煙の広がりを防ぐ重要な部分であり、施工箇所ごとに確認する必要があります。そのため、抜取検査ではなく全数検査とします。
防火区画貫通部は、配管やダクトなどが防火区画を通過する部分です。
この部分の穴埋め処理が不十分だと、火災時に火や煙が別の区画へ広がるおそれがあります。
また、施工後に隠れてしまう部分であるため、すべての箇所を確認する必要があります。
したがって、抜取検査とするこの記述は適当ではありません。
水中ポンプは、レベルスイッチによって水位を検知し、自動で運転や停止を行います。
この制御が正しく動作しないと、排水不良やポンプの故障につながるため、設置されたポンプごとに確認します。
したがって、この記述は適当です。
給水配管は、水漏れが発生すると建物に大きな影響を与えます。
そのため、施工した給水配管について水圧をかけ、漏れや異常がないことを確認します。
配管ごとに確認する必要があるため、全数検査とします。
したがって、この記述は適当です。
防火ダンパーは、火災時にダクトを通じた延焼や煙の拡散を防ぐ設備です。
温度ヒューズは、一定温度になると作動してダンパーを閉じる仕組みですが、多数設置される場合は、検査方法として抜取確認が行われます。
したがって、この記述は適当です。
施工品質の検査では、重要度や施工後の確認のしやすさによって、全数検査と抜取検査を使い分けます。
・防火区画貫通部の穴埋めは、火災安全に関わるため全数確認します。
・ポンプの自動運転制御は、設置された機器ごとに確認します。
・給水配管の水圧試験は、漏水防止のため全数確認します。
・防火ダンパーの温度ヒューズ作動確認は、抜取検査として行われます。
したがって、「防火区画貫通箇所の穴埋めの確認は、抜取検査とする。」という記述が適当ではありません。