2級管工事施工管理技士 過去問
令和8年度(2026年)前期
問31 (施工管理技術 問3)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級管工事施工管理技士試験 令和8年度(2026年)前期 問31(施工管理技術 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

施工の品質を確認するための検査に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 防火区画貫通箇所の穴埋めの確認は、抜取検査とする。
  • 排水用水中モーターポンプのレベルスイッチの信号による発停の確認は、全数検査とする。
  • 給水配管の水圧試験による確認は、全数検査とする。
  • 防火ダンパーの温度ヒューズの作動の確認は、抜取検査とする。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

適当でないものは「防火区画貫通箇所の穴埋めの確認は、抜取検査とする。」です。

施工品質を確認する検査では、火災時の安全性に関わる部分や、施工後に確認しにくくなる部分は、原則として全数確認を行います。

防火区画を貫通する部分の穴埋め処理は、火や煙の広がりを防ぐ重要な部分であり、施工箇所ごとに確認する必要があります。そのため、抜取検査ではなく全数検査とします。

選択肢1. 防火区画貫通箇所の穴埋めの確認は、抜取検査とする。

防火区画貫通部は、配管やダクトなどが防火区画を通過する部分です。

この部分の穴埋め処理が不十分だと、火災時に火や煙が別の区画へ広がるおそれがあります。

また、施工後に隠れてしまう部分であるため、すべての箇所を確認する必要があります。

したがって、抜取検査とするこの記述は適当ではありません。

選択肢2. 排水用水中モーターポンプのレベルスイッチの信号による発停の確認は、全数検査とする。

水中ポンプは、レベルスイッチによって水位を検知し、自動で運転や停止を行います。

この制御が正しく動作しないと、排水不良やポンプの故障につながるため、設置されたポンプごとに確認します。

したがって、この記述は適当です。

選択肢3. 給水配管の水圧試験による確認は、全数検査とする。

給水配管は、水漏れが発生すると建物に大きな影響を与えます。

そのため、施工した給水配管について水圧をかけ、漏れや異常がないことを確認します。

配管ごとに確認する必要があるため、全数検査とします。

したがって、この記述は適当です。

選択肢4. 防火ダンパーの温度ヒューズの作動の確認は、抜取検査とする。

防火ダンパーは、火災時にダクトを通じた延焼や煙の拡散を防ぐ設備です。

温度ヒューズは、一定温度になると作動してダンパーを閉じる仕組みですが、多数設置される場合は、検査方法として抜取確認が行われます。

したがって、この記述は適当です。

まとめ

施工品質の検査では、重要度や施工後の確認のしやすさによって、全数検査と抜取検査を使い分けます。

・防火区画貫通部の穴埋めは、火災安全に関わるため全数確認します。
・ポンプの自動運転制御は、設置された機器ごとに確認します。
・給水配管の水圧試験は、漏水防止のため全数確認します。
・防火ダンパーの温度ヒューズ作動確認は、抜取検査として行われます。

したがって、「防火区画貫通箇所の穴埋めの確認は、抜取検査とする。」という記述が適当ではありません。

参考になった数7