- パッケージ形空気調和機 ――― 冷房能力
- 排水用水中モーターポンプ ―― 呼び番号
- 全熱交換器 ――――――――― 全熱交換効率
- 冷却塔 ――――――――――― 騒音値
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
①正 パッケージ形空気調和機は、
冷暖房の各能力、有効加湿量などを記載します。
②誤 排水用水中モーターポンプは、
吸込口径、揚水量、揚程などを記載します。
呼び番号とは、ベアリングの寸法を表す符号です。
送風機の設計図書には、呼び番号を記載します。
送風機には、形式・呼び番号・定格風量・静圧などを記載します。
③正 全熱交換器は、風量、初期圧力損失などを記載します。
④正 冷却塔は、冷却能力、許容騒音値などを記載します。
参考になった数85
この解説の修正を提案する
02
「設備機器」とその「設計図書に記載する仕様項目」に関する問題です。
正
問題文内容通りです。
記載事項:形式、冷房能力、暖房能力、加熱往き、加湿形式、風量、機外静圧、吸込空気温湿度、外気温湿度、冷却水量、冷却水入口温度、冷却水損失水頭、電動機、電気ヒータ容量、温水量、温水入口温度、加湿器容量、台数
誤
排水用水中モーターポンプ ―― 呼び径
記載事項:呼び径、揚水量、揚程、電動機、ケーブル長さ、台数
呼び番号は、送風機、排煙機の仕様項目です。
正
問題文内容通りです。
記載事項:形式、種別、風量、熱交換効率、面風速、初期抵抗、電動機、台数
正
問題文内容通りです。
記載事項:形式、冷却能力、冷却水量、冷却水出入口温度、外気湿球温度、電動機、許容騒音値、台数
参考になった数8
この解説の修正を提案する
03
設備機器の仕様は、設計図書に明確に記載することで性能・容量・選定根拠を正しく示す役割があります。機器ごとに記載すべき項目が異なるため、その対応関係を正しく理解することが重要です。
空調機は冷房能力・暖房能力が基本性能として最も重要な項目です。したがって冷房能力を記載するのは適切です。
排水用水中モーターポンプには、吸込口径・揚水量・揚程などの仕様を記載します。なお「呼び番号」は、本来ベアリングの寸法を示す符号であり、ポンプの仕様項目とは異なります。誤った記述です。従ってこの選択肢が正解です。
全熱交換器では、全熱交換効率は重要です。設計図書に必ず記載すべき項目です。正しいです。
冷却塔は運転時の騒音が問題となるため、騒音値を設計図書に記載するのは適切です。
設備機器の仕様は、機器ごとに重視すべき性能が異なるため、設計図書に記載する項目も変わります。空調機は能力、ポンプは呼び番号、冷却塔は騒音値など、適切な対応関係を理解することで、正確な設備設計につながります。
参考になった数0
この解説の修正を提案する