問題
2級管工事施工管理技士試験 令和3年度(2021年)前期 問37(ユニットD 問37) (訂正依頼・報告はこちら)
- 建物内排水管 ――――― 通水試験
- 敷地排水管 ―――――― 通水試験
- 浄化槽 ―――――――― 満水試験
- 排水ポンプ吐出し管 ―― 満水試験
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
機器・配管と試験方法との組合せに該当しないものを選択する問題です。
1.建物内排水管は、通水試験を行います。
2.敷地排水管は、通水試験を行います。
3.浄化槽は、満水試験を行います。
4.排水ポンプ吐出し管は、水圧試験を行います。
参考になった数85
この解説の修正を提案する
02
「機器又は配管」とその「試験方法」の組合せに関する問題です。
正
問題文の内容通りです。
排水管は、配管途中・隠ぺい・埋戻し前・配管完了後被覆施工前には、満水試験を行い、約30分以上の満水試験を行います。
満水試験後に、排水管に器具を取付けた後には、通水試験を行います。
配管のトラップの試験は、煙試験を行います。
正
問題文の内容通りです。
屋外の排水管の試験は、系統ごとに排水ますの蓋を開き、満水試験を行うか、または、最上流から通水試験を行い、流れ具合の検査をします。
正
問題文の内容通りです。
浄化槽据付け後の水張では、各部の水平・漏水を確認し、越流せきからの越流が均等となるよう調整します。
槽は、満水として、24時間以上漏水がないことを確認します。
誤
排水ポンプ吐出し管 ―― 通水試験
排水ポンプ吐出し管は、誤接続がないことの確認のため、衛生器具取付け完了後、系統ごとに着色水を用いた通水試験を行います。
参考になった数14
この解説の修正を提案する
03
機器や配管の試験方法は、その設備が安全かつ正常に機能するために欠かせない工程です。試験内容は設備の種類に応じて異なるため、正しい組合せを理解することが重要です。
正しいです。建物内の排水管は、漏水や勾配不良を確認するために通水試験を行います。水を流して実際の排水状況を確認する方法です。
正しいです。敷地内の排水管も同様に通水試験を行い、流れの滞りや漏水がないかを確認します。屋外でも基本は通水試験です。
正しいです。浄化槽は水密性が重要であり、満水状態で漏れがないかを確認する満水試験が適切です。
誤った記述です。排水ポンプの吐出し管は満水状態になることを想定していないため、満水試験は不適切です。通常は通水試験や運転試験で機能を確認します。従ってこの選択肢が正解です。
設備ごとに適切な試験方法を選ぶことは、安全で確実な施工に欠かせません。排水管は通水試験、浄化槽は満水試験など、設備の特性に応じた試験が必要です。誤った試験方法を選ばないよう、正しい組合せを理解しておくことが大切です。