2級管工事施工管理技士試験 令和3年度(2021年)前期 問38(ユニットD 問38) (訂正依頼・報告はこちら)
- 膨張タンク等から注水して、機器及び配管系の空気抜きを行う。
- 吸込み側の弁を全閉から徐々に開いて吐水量を調整する。
- グランドパッキン部から一定量の水滴の滴下があることを確認する。
- 軸受温度が周囲空気温度より過度に高くなっていないことを確認する。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
渦巻きポンプの試運転調整に関して該当しないものを選択する問題です。
1.膨張タンク等から注水後、機器・配管系の空気抜きを行います。
2.吸込み側ではなく、吐出し弁を全閉にし徐々に弁を開き吐水量を調整します。
3.グランドパッキン部から一定量の水滴の滴下がないと、
グランドパッキンの焼付き、主軸の摩耗につながる可能性があります。
4.軸受温度は、周囲の温度より過度に高くなっていないか確認します。
参考になった数83
この解説の修正を提案する
02
冒頭
渦巻きポンプの試運転調整に関する問題です。
渦巻きポンプの試運転調整は、次のステップで進めます。
1) 軸受の注油を確認します。
2) ポンプを手で回し、回転ムラのないこと、グランドパッキンの締付け状態の確認をします。
3) カップリングの水平度を確認します。
4) 呼び水じょうごより注水し、エア抜きして満水とします。
5) 吐出弁を閉めて、瞬時起動させて回転方向を確認します。
6) 吐出弁を徐々に開き、流量計で電流値に注意して規定水量の調節します。
(流量計がないときは、試験成績書の電流値を参考とします)
7) グランドからの水滴滴下が適切かをチェックします。
8) 軸受温度を確認し、周囲空気温度より40℃以上高くないことを確認、対応します。
9) 異常音、異常振動の有無をチェックします。
10) キャビテーションやサージング現象が起こっているかどうかを確認、調整します。
正
問題文の内容通りです。
冒頭解説の(4)に該当します。
誤
吐出側の弁を全閉から徐々に開いて吐水量を調整する。
冒頭解説の(6)に該当します。
正
問題文の内容通りです。
冒頭解説の(7)に該当します。
正
問題文の内容通りです。
冒頭解説の(8)に該当します。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
03
渦巻きポンプの試運転調整では、空気抜き・弁操作・漏れ確認・温度確認など、運転に支障が出ないための基本事項を正しく理解することが重要です。特に弁の操作方法は誤りやすいポイントです。
正しいです。ポンプ内に空気が残るとキャビテーションや異常振動の原因となるため、試運転前に十分な空気抜きが必要です。
誤った記述です。吸込み側弁は全開が基本であり、吐水量の調整は吐出し側の弁で行います。吸込み側を絞るとキャビテーションが発生し、ポンプを損傷する危険があります。従ってこの選択肢が正解です。
正しいです。パッキン式の場合、適度な滴下は潤滑と冷却のために必要で、完全に止めると摩耗や焼付きの原因になります。
正しいです。軸受温度が異常に高い場合、潤滑不良や過負荷の可能性があるため、試運転時の重要な確認項目です。
渦巻きポンプの試運転では、空気抜きやパッキンの滴下確認、軸受温度の確認など基本事項を確実に行うことが重要です。特に吐水量の調整は吐出し側弁で行い、吸込み側を絞らないことが大切です。正しい手順を理解することで、安全で安定した運転が可能になります。