2級管工事施工管理技士 過去問
令和8年度(2026年)前期
問18 (空調衛生設備 問12)
問題文
給湯設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
反映中…
2級管工事施工管理技士試験 令和8年度(2026年)前期 問18(空調衛生設備 問12) (訂正依頼・報告はこちら)
給湯設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
- 中央給湯方式の配管方式は、上向き供給方式と下向き供給方式がある。
- ヒートポンプ給湯機は、給湯機の排気ガスの潜熱を給湯の予熱として利用するものである。
- 中央給湯方式の給湯配管の直管部には、湯温の変化による伸縮を吸収するため、伸縮継手等を設ける。
- 中央給湯方式の給湯用循環ポンプは、一般的に、貯湯タンクへの返湯管に設ける。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (1件)
01
適当でないものは「ヒートポンプ給湯機は、給湯機の排気ガスの潜熱を給湯の予熱として利用するものである。」です。
ヒートポンプ給湯機は、空気中の熱を利用してお湯をつくる設備です。給湯機の排気ガスの熱を利用するものではありません。
排気ガスの潜熱を利用する設備は、エコジョーズなどの高効率ガス給湯機です。ヒートポンプ給湯機とは仕組みが異なります。
中央給湯方式では、1か所でお湯をつくり、各場所へ配管で供給します。
配管の配置方法には、立て管を上から下へ供給する下向き供給方式や、下部から上方向へ供給する上向き供給方式があります。
したがって、この記述は適当です。
ヒートポンプ給湯機は、空気中にある熱を取り込み、その熱を利用してお湯をつくる設備です。
一方、排気ガス中の水蒸気が持つ熱(潜熱)を回収して利用するのは、ガス給湯機のエコジョーズなどです。
ヒートポンプ給湯機は排気ガスを利用しないため、この説明は誤りです。
したがって、この記述は適当ではありません。
給湯配管は、お湯が流れることで温度が上昇し、配管が伸びたり縮んだりします。
この伸縮をそのままにすると、配管に力がかかり、破損や漏水の原因になります。
そのため、長い直管部分には伸縮継手などを設けて、配管の伸び縮みを吸収します。
したがって、この記述は適当です。
中央給湯方式では、給湯配管内のお湯を循環させ、蛇口ですぐに温かいお湯が出るようにします。
この循環を行うための給湯用循環ポンプは、一般的に貯湯タンクへ戻る返湯管側に設置します。
したがって、この記述は適当です。
給湯設備では、お湯を効率よく供給するために、配管方式や循環方法が重要です。
中央給湯方式には上向き供給方式と下向き供給方式があり、配管の伸縮を防ぐために伸縮継手を使用します。また、給湯循環ポンプは返湯管側に設置するのが一般的です。
一方、ヒートポンプ給湯機は空気中の熱を利用する設備であり、排気ガスの潜熱を利用するものではありません。
したがって、「ヒートポンプ給湯機は、給湯機の排気ガスの潜熱を給湯の予熱として利用するものである。」という記述が適当ではありません。
参考になった数13
この解説の修正を提案する
前の問題(問17)へ
令和8年度(2026年)前期 問題一覧
次の問題(問19)へ