2級管工事施工管理技士 過去問
令和8年度(2026年)前期
問33 (施工管理技術 問5)
問題文
機器の据付けに関する記述のうち、適当でないものはどれか。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
反映中…
2級管工事施工管理技士試験 令和8年度(2026年)前期 問33(施工管理技術 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
機器の据付けに関する記述のうち、適当でないものはどれか。
- 送風機やポンプの屋内コンクリート基礎をあと施工する場合、つなぎ鉄筋等で床スラブと一体化する。
- 送風機とモーターのプーリーの心出しは、プーリーの外側に定規、水糸等を当て調整する。
- ポンプとモーターの軸心の確認は、カップリングの外周に定規等を当てて行う。
- 排水用水中モーターポンプの据付位置は、排水槽への排水の流入部に近い場所とする。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (1件)
01
適当でないものは「排水用水中モーターポンプの据付位置は、排水槽への排水の流入部に近い場所とする。」です。
機器の据付けでは、機器が正常に運転できるように、基礎の固定方法や軸の位置合わせ、振動対策などを考慮します。
排水用水中モーターポンプは、排水の流入部付近に設置すると、流入する水や空気の影響を受けやすくなり、ポンプの運転に悪影響を与えることがあります。そのため、一般的には流入部から離れた位置に設置します。
送風機やポンプは運転時に振動が発生するため、基礎をしっかり固定する必要があります。
あとからコンクリート基礎を施工する場合は、つなぎ鉄筋などを使用して既存の床スラブと一体化し、基礎の強度を高めます。
したがって、この記述は適当です。
送風機とモーターをベルトで接続する場合、プーリーの位置がずれているとベルトの摩耗や異常振動の原因になります。
そのため、プーリーの外側に定規や水糸などを当てて、プーリーの位置が一直線になるように調整します。
したがって、この記述は適当です。
ポンプとモーターをカップリングで接続する場合、軸の中心がずれていると振動や故障の原因になります。
そのため、カップリング部分の外周に定規などを当て、軸心のずれを確認します。
したがって、この記述は適当です。
排水用水中ポンプは、排水槽内にたまった水を排出するための設備です。
流入部の近くに設置すると、流れ込む水の勢いや空気の巻き込みによって、ポンプが不安定に運転するおそれがあります。
そのため、一般的には排水の流入部から離れた位置に設置し、安定した運転ができるようにします。
したがって、この記述は適当ではありません。
機器の据付けでは、振動防止や故障防止のために、基礎の固定や軸の位置合わせが重要です。
・コンクリート基礎は床スラブと一体化して強度を確保します。
・プーリーやカップリングは位置を正しく合わせます。
・水中ポンプは、排水の流入による影響を避けて設置します。
したがって、「排水用水中モーターポンプの据付位置は、排水槽への排水の流入部に近い場所とする。」という記述が適当ではありません。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
前の問題(問32)へ
令和8年度(2026年)前期 問題一覧
次の問題(問34)へ