問題

2級管工事施工管理技士試験 令和8年度(2026年)前期 問35(施工管理技術 問7) (訂正依頼・報告はこちら)

ダクト及びダクト附属品の施工に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • ダクトの断面を変形させ縮小するときの傾斜角度は、30度以下とする。
  • 外気取り入れチャンバーに設置する点検口は、外開きとする。
  • フレキシブルダクトは、振動伝播防止のために使用する。
  • 厨房の排気ダクトには、ダクト内の点検ができるように点検口等を設ける。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

適当でないのは、「フレキシブルダクトは、振動伝播防止のために使用する」です。

フレキシブルダクトは、曲げることができるダクトで、主に吹出口や吸込口ボックスとの接続に使います。

一方、送風機などの振動がダクトへ伝わるのを防ぐためには、たわみ継手を使用します。フレキシブルダクトとたわみ継手は、どちらも柔軟性がありますが、用途を区別して覚えることが大切です。

選択肢1. ダクトの断面を変形させ縮小するときの傾斜角度は、30度以下とする。

適当な記述です。

ダクトの断面を急に小さくすると、空気の流れが乱れやすくなります。そのため、断面を縮小するときは急激に細くせず、傾斜角度を30度以下とします。

ダクトの形をなめらかに変えることで、空気を流れやすくします。

「外気取り入れチャンバーに設置する点検口は、外開きとする。」

選択肢2. 外気取り入れチャンバーに設置する点検口は、外開きとする。

外気取り入れチャンバーは、屋外から取り入れた空気をいったん受け入れる空間です。

ここに設ける点検口は、外側に向かって開く外開きとします。点検口の開く方向は、チャンバー内外の圧力差などを考えて決められています。

 

選択肢3. フレキシブルダクトは、振動伝播防止のために使用する。

適当でない記述です。

フレキシブルダクトは、柔軟性があり自由に曲げやすいため、主に吹出口や吸込口ボックスなどとの接続に使用します。

送風機などから発生する振動がダクトへ伝わることを防ぐために使用するのは、フレキシブルダクトではなく、たわみ継手です。

この問題では、フレキシブルダクトとたわみ継手の用途を混同しないことがポイントです。

選択肢4. 厨房の排気ダクトには、ダクト内の点検ができるように点検口等を設ける。

適当な記述です。

厨房から出る排気には、調理によって発生した油や汚れが含まれています。そのため、排気ダクトの内部には油などが付着しやすくなります。

汚れをそのままにすると、排気性能が低下したり、火災の原因になったりするおそれがあります。このため、内部の点検や清掃ができるように点検口などを設けます。

まとめ

この問題で特に重要なのは、フレキシブルダクトとたわみ継手の用途の違いです。

フレキシブルダクトは、主に吹出口や吸込口ボックスとの接続に使用します。

これに対して、送風機などの振動がダクトへ伝わるのを防ぐために使用するのは、たわみ継手です。

また、ダクトを縮小するときの傾斜角度は30度以下とし、外気取り入れチャンバーの点検口は外開きとします。厨房の排気ダクトには、内部の点検や清掃ができるように点検口などを設けます。